软启动技术是为了限制电路中出现过大的电压/电流冲击造成模块内部元器件的损坏或对其它受电设备造成不良的影响,而采取的一种限制模块内电压变化率和电流变化率的技术。在高频开关整流模块中,常见的软启动有输入软启动和输出软启动之分。 输入软启动:在高频开关整流模块的输入整流滤波电路中,含有大容量的滤波电容,上电启动时会产生很大的冲击电流,容易造成输入部件(主要是输入整流桥)的损坏和严重的电网干扰。为避免这些问题的发生,可采取在主回路的滤波电容前串入一个和继电器触点并联的限流电阻电路,在上电的初始阶段继电器触点断开,经过限流电阻给滤波电容充电直至接近到满电压值后,再控制继电器触点闭合,把限流电阻短接旁路,完成启动输入主回路过程。
输入软启动:在高频开关整流模块的输入整流滤波电路中,含有大容量的滤波电容,上电启动时会产生很大的冲击电流,容易造成输入部件(主要是输入整流桥)的损坏和严重的电网干扰。为避免这些问题的发生,可采取在主回路的滤波电容前串入一个和继电器触点并联的限流电阻电路,在上电的初始阶段继电器触点断开,经过限流电阻给滤波电容充电直至接近到满电压值后,再控制继电器触点闭合,把限流电阻短接旁路,完成启动输入主回路过程。
输出软启动:整流模块在上电初期由于反馈电压还没有建立起来时,PID调节环为开环状态,如果不采取措施,输出的控制信号为最大值,输出的有效脉宽为100%。此时输入侧的浪涌电流很大,同时在输出侧产生很高的冲击电压。解决的方法是在控制电路中,加入软启电路,软启电路的输出信号与反馈信号“线与”后作为产生PWM脉冲的控制信号(低电压信号起控制作用)。模块上电开机后,软启控制信号从零开始按一定的斜率上升,而反馈控制信号则从开机时的开环最大值,逐渐随电压反馈信号的上升而下降。在模块启动的开始阶段,软启控制信号先起作用,使输出的PWM驱动脉冲的脉宽从零缓慢展开,输出电压缓慢升高,电压反馈信号也缓慢升高,而反馈控制信号缓慢下降;当反馈控制信号低于软启控制信号后,软启过程完成,反馈控制信号起作用,进入正常的闭环调节状态,达到输出电压的稳定。