30HXC维修 电子膨胀阀
6529639
6529639 Lv.7
2014年06月19日 19:32:34
来自于中央空调
只看楼主

机组突然有一天报警了,56 复位,还是报56 ,,经检查低压故障,测试EXV发现打不开,检查电路板,发现该回路板子烧坏,跟换后,发现还是无动作,立即停止测试,检查EXV,发现脱扣,恢复后,正常运行。这玩野还会脱扣,看来没有什么不可能呀

QQ截图20140619181830.png QQ截图20140619181808.png QQ截图20140619181818.png 机组突然有一天报警了,56 复位,还是报56 ,,经检查低压故障,测试EXV发现打不开,检查电路板,发现该回路板子烧坏,跟换后,发现还是无动作,立即停止测试,检查EXV,发现脱扣,恢复后,正常运行。这玩野还会脱扣,看来没有什么不可能呀


QQ截图20140619181830.png


QQ截图20140619181808.png


QQ截图20140619181818.png

免费打赏
jilinfanguangkui
2014年06月29日 20:26:01
12楼
学习了 谢谢楼主
回复
陈大亮
2014年07月03日 09:23:13
13楼
换个新的就是了.
回复
6529639
2014年07月04日 12:48:01
14楼
新的。不是贵吗
回复
fwlwll
2014年07月05日 13:17:15
15楼
求够多照片,求过程
回复
chenxiaochunkkll
2014年07月10日 14:02:18
16楼
真正的需要好好学习学习处理过程
回复
lyq382398054
2014年07月16日 21:52:42
17楼
这个东西完全不懂啊
回复
jxiangdz
2014年07月21日 08:00:57
18楼
:victory::victory:
回复
lilang454072590
2014年07月25日 13:42:48
19楼
上次这开利鸟机器,就是这东西开启度有问题,机组报底压害的我们捣鼓了一个月,厂家来了都搞哭起来。最后狗屎运气我拿到乱搞了几下好了