高手来看看卫生间排水做法 感觉哪里不对劲 求高手指点
jk15093356247
2014年06月18日 18:00:38
只看楼主

这里有平面图和系统图 求高手指点

这里有平面图和系统图 求高手指点

84632886-1f34873617a98dc3.jpg


84632886-5121171da5d3d8a3.jpg


846328864559a8e216c63db3.jpg


8463288646052deb95181863.jpg

免费打赏
chykobe_1982
2014年06月20日 12:25:48
12楼
10#正解 很到位啊
回复
chykobe_1982
2014年06月20日 12:26:39
13楼
直角拐弯太多 影响排水。。。
回复
lijz1027
2014年06月20日 13:15:38
14楼
貌似对不上啊。。。。
回复
shanghuif
2014年06月20日 16:52:17
15楼
直角弯太多,不知道是拍摄角度问题还是实际就是这样,感觉没有明显的坡度。
回复
朝阳梦辉
2014年06月20日 17:13:37
16楼
是否应有通气装置?最后一张图片使用了UPVC90度弯头和同心变径,90度弯头应改为两个45度弯头,采用偏心变径,支架偏少
回复
jk15093356247
2014年06月20日 17:26:31
17楼
求知0无限 发表于 2014-6-20 09:50 第一:左边卫生间安装跟平面图明显对应不上,如下图1:第二,卫生间排水都是90°角,排水不畅,建议用45度 …万分感谢
回复
aa18862160986
2014年06月21日 00:30:45
18楼
应该要有45度的折角
回复
心平气和1118
2014年06月21日 08:47:38
19楼
这么接,就是 不能采用两个45弯头了
回复
心平气和1118
2014年06月21日 08:48:05
20楼
要不然就压层高
回复
小草瑜
2014年06月21日 10:44:54
21楼
两个卫生间共用一个立管啊