高手来看看卫生间排水做法 感觉哪里不对劲 求高手指点
jk15093356247
2014年06月18日 18:00:38
只看楼主

这里有平面图和系统图 求高手指点

这里有平面图和系统图 求高手指点

84632886-1f34873617a98dc3.jpg


84632886-5121171da5d3d8a3.jpg


846328864559a8e216c63db3.jpg


8463288646052deb95181863.jpg

免费打赏
lijz1027
2014年06月18日 23:13:22
2楼
是两个卫生间共用一条立管吗?照片里面怎么没看到立管啊?
回复
qq_1401324995576
2014年06月19日 10:00:27
3楼
lijz1027 发表于 2014-6-18 23:13 是两个卫生间共用一条立管吗?照片里面怎么没看到立管啊?图里器具位置跟实际图怎么也不一样?
回复
攻城师55731
2014年06月19日 10:19:53
4楼
这个系统图是旋转了!

你把系统图旋转180°,就行了!

回复
马戈
2014年06月19日 10:28:42
5楼
淋浴间地漏?
回复
jk15093356247
2014年06月19日 10:31:50
6楼
lijz1027 发表于 2014-6-18 23:13 是两个卫生间共用一条立管吗?照片里面怎么没看到立管啊?恩 两个卫生间公用一个立管 立管还没安装 但是现在安装有什么问题吗
回复
jk15093356247
2014年06月19日 10:32:23
7楼
小熊根号二 发表于 2014-6-19 10:00 图里器具位置跟实际图怎么也不一样?位置做的不对
回复
攻城师55731
2014年06月19日 10:57:34
8楼
地下室说的对,淋浴地漏你没连,二图少了!

立管位置应该在二图管堵位置!
回复
oyyishan
2014年06月20日 09:26:48
9楼
带淋浴卫生间缺地漏,50的管子上要做两个支架(500距离一个,2个都嫌少),50的90度弯要带检查口
回复
求知0无限
2014年06月20日 09:50:36
10楼
第一:左边卫生间安装跟平面图明显对应不上,如下图1:
第二,卫生间排水都是90°角,排水不畅,建议用45度弯头及斜三通,这是设计问题,如图2
第三:淋浴房地漏应采用带网框地漏。设计应注明,施工应注意安装。
回复
w949940526
2014年06月20日 10:03:37
11楼
为什么卫生间不降板做同层排水?