C25的强度,28天试压后强度值为38.5,行吗?
gyh_2014
gyh_2014 Lv.2
2014年06月18日 16:48:13
只看楼主

向各位请教一下:C25的强度,28天试块试压后强度值为38.5,行吗?

向各位请教一下:C25的强度,28天试块试压后强度值为38.5,行吗?
免费打赏
资深监理
2014年06月18日 17:23:52
2楼
只要不是假的就行
回复
gyh_2014
2014年06月19日 09:03:01
3楼
谢谢赐教,很多人都说怎么会出现这种情况
回复
我本平凡
2014年06月19日 16:18:32
4楼
没有人为的造假吧
回复
gyh_2014
2014年06月20日 10:33:47
5楼
我本平凡 发表于 2014-6-19 16:18 没有人为的造假吧真的,也说搞不懂怎么能达到38.5
回复
木欣泉流
2014年06月20日 18:26:49
6楼
可以有这么高的,有点偏高了。
回复
nbgyhj
2014年08月01日 17:53:48
7楼
记的有个上限值吧
回复
gyh_2014
2014年08月05日 10:42:54
8楼
nbgyhj 发表于 2014-8-1 17:53 记的有个上限值吧我请教的很多人,都说不出上限是多少。
回复
laotang1984
2014年09月05日 16:51:55
9楼
规范没有明确要求上限
但是很多地方质监站会超过设计值太高的混凝土试件比较怀疑
我所在的武汉市沌口开发区
过去是不允许超过两个等级 现在放宽到三个等级
据我所知
苏州等地方也有类似规定
回复
鲲爸爸
2014年11月02日 21:43:08
10楼
154%,肯定有问题。

该试块是项目上做的吗?还是商品混凝土供应商提供的?

如是自己做的,可能,1.拿错试块,拿了C35的当C25的;2.试验员在做试块时多加了石子。
回复
yygzxth2006
2014年11月05日 20:51:49
11楼
这个有点假,找找原因吧,正常的话C25的强度在25-30MPA之间
回复