这样接漏电为什么会跳呢?
shuhui_zhang
2014年06月18日 16:45:37
只看楼主

现在正在试一个配电系统,不知道总空开为什么会跳闸?

QQ图片20140618164426.jpg
现在正在试一个配电系统,不知道总空开为什么会跳闸?

QQ图片20140618164426.jpg

com16816
2014年06月18日 17:10:33
2楼
这样接线,产生一个不平衡电流,等效于漏电电流。
回复
zhanglangbo
2014年06月18日 19:27:00
3楼
550v电机? 还有你2级空开是怎么接的???
回复
北大山人
2014年06月18日 20:35:21
4楼
请把电动机的接法画出来看看。
我猜想,有可能是单相电机的N线没有接到漏电断路器的出线N线上吧?
回复
liang49h
2014年06月19日 16:27:46
5楼
何种情况跳总开?
回复
陈氏屾人
2014年06月19日 16:49:21
6楼
开关大小没得 负载接线没得,天知道
回复
cvvc1980
2014年06月19日 20:41:54
7楼
支持沙发
回复
xw1049
2014年06月20日 10:54:40
8楼
负载不平衡造成跳闸
回复
lingxuct
2014年06月20日 11:32:22
9楼
下面有负载的N线与PE线接错了,开哪台跳闸,就是那台接错线。
回复
asmdl
2014年06月20日 16:42:23
10楼
检查一下,是不是没画出部分接线错误,
回复
okxin123
2014年06月20日 18:22:16
11楼
足个断开检查就很明了……
回复

相关推荐

APP内打开