现在正在试一个配电系统,不知道总空开为什么会跳闸?
现在正在试一个配电系统,不知道总空开为什么会跳闸?
2楼
这样接线,产生一个不平衡电流,等效于漏电电流。
回复
3楼
550v电机? 还有你2级空开是怎么接的???
回复
4楼
请把电动机的接法画出来看看。
我猜想,有可能是单相电机的N线没有接到漏电断路器的出线N线上吧?
回复
5楼
何种情况跳总开?
回复
6楼
开关大小没得 负载接线没得,天知道
回复
7楼
支持沙发
回复
8楼
负载不平衡造成跳闸
回复
9楼
下面有负载的N线与PE线接错了,开哪台跳闸,就是那台接错线。
回复
10楼
检查一下,是不是没画出部分接线错误,
回复
11楼
足个断开检查就很明了……
回复