【问题热点】你问我答之给排水入门施工中常见问题
xxxzly
xxxzly Lv.12
2014年06月18日 10:08:39
只看楼主

不管是新手还是有经验的前辈,对于知识,都是活到老学到老。 怎样做事乃是人生头等之大事。凡是做大事者都有锲而不舍,做人至诚,做事至专的精神。要知道做事志不坚者智不达,言不信者行不果。切不可以善小而不为,以恶小而为之 。小编根据每周网友的问题整理出了几个热门的。ps:小编不才,回答只是根据一些前辈的话术整理的,如有问题给予指出及补充。

一答:尽量不打墙,浪费工。
二答:我觉得还是要根据现场管道的布置看,有时候管道离门洞很远,就必须要穿墙了。

答:3.2.4B 进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最小不应小于25mm,最大可不大于150mm...
规范解读:当进水管<25mm,空气间隙25;25mm <进水管<150mm,取进水管管径;进水管> 150mm,取150。

一答:当然由设计定了。
二答:由设计者可以设定换热水箱的出水温度是60度,也可以是其他的出水温度。因为在水箱的热负荷一定的情况下,水箱温差=水箱出水-冷水进水,水箱温差的变化,会引起水箱容积大小的变化,对水箱的费用有影响。

答:靠山边的时候,挡墙护坡脚下或平台上面。

答:按面积计算 疏散可能不够 只能按实际定义人数来定,要提前和消防队 沟通的。

以上只是根据热门问题整合的一些问题,大家也可以参与到讨论,每个问题可以在给个更详细的回答或者可以点评每个回答。小编会根据你们的回复置顶并给予奖励喔!



3331.jpg

小草瑜
2014年06月18日 14:07:09
2楼
看看学习一下
回复
alex978216
2014年06月18日 14:52:49
3楼
赞一个,学习了一点,望继续丰富~~
回复
小亮哥
2014年06月18日 21:08:18
4楼
谢谢,楼主的分享很好
回复
qq1010855374
2014年06月18日 22:48:38
5楼
哈哈 谢谢楼主分享
回复
david200901050
2014年06月19日 08:17:58
6楼

不错,谢谢楼主!
回复
思审
2014年06月19日 09:13:56
7楼
学习啦,谢谢分享
回复
qq_1401324995576
2014年06月19日 09:41:36
8楼
学习学习,楼主可以多整理一些相关的吖
回复
不一样的人生
2014年06月19日 10:40:13
9楼
好的分享!!
回复
水往上流
2014年06月19日 11:27:58
10楼
消防水池进水管高于溢流水位至少150mm,依据是《建水规》GB50015下面条文:
3. 2. 4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。
回复
水往上流
2014年06月19日 11:34:25
11楼
锅炉+热水箱
出水温度依据:
1)系统管道设置形式,单管供热水,还是双管供水?单管为35~40度,双管为55~60度。
2)系统用水要求,无特殊要求时,宜为55~60度。
3)专用系统,如厨房、洗衣房、游泳池应根据用水工艺要求确定。
回复

相关推荐

APP内打开