小区污水管300的够多少人用
mayq0991
mayq0991 Lv.3
2014年06月17日 22:42:34
只看楼主

按水力计算好像会有很多人的 但实际情况会是那样吗,太长了会不会造成堵塞啊,特别是进化粪池之前的这段

按水力计算好像会有很多人的 但实际情况会是那样吗,太长了会不会造成堵塞啊,特别是进化粪池之前的这段
免费打赏
huangzhimin
2014年06月18日 09:48:20
2楼
1、按《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)/第四章 排水管渠和附属构筑物 /第二节 水力计算有关规定:排水管道的最小管径d300mm、相应最小设计坡度0.003、最大设计充满度0.55;查水力计算表,计算污水量为28.81L/S,流速0.72m/s。
2、计算污水量28.81 L/S÷污水量总变化系数(设按2取值)=设计污水量14.4 L/S(1244.15m3/d);
3、设计污水量1244.15m3/d÷ 0.15(按日人均污水量150L计)=8294(人)。


白白小菜:哪里查300管径的水力计算表呢?

回复
mayq0991
2014年06月18日 23:34:54
3楼
问题是实际情况,这么多人的污水300的管可以吗,不会堵吗,是化粪池前边这一段啊
回复
ljlzlzlljl
2014年06月19日 07:07:35
4楼
化学管材如HDPE、玻璃钢管等由于其粗糙度小,计算流量还要大一些。
回复
lundunzhang
2014年08月06日 21:13:34
5楼
一般都是采用二楼的计算方法,管道材质常采用塑料管,如果害怕堵得话,可以增加管道的坡度从而提高管道的流速。
回复
小小花
2014年09月04日 09:42:04
6楼
一楼计算很详细
回复
blackbird43
2014年09月04日 10:52:36
7楼
1楼的专业回答
回复
durreschen
2014年09月28日 08:37:08
8楼
专业,非常专业
回复
tgaibu
2014年09月28日 14:31:05
9楼
楼上的很专业,学习了
回复
co1428479427977
2015年06月04日 17:37:00
10楼
huangzhimin 发表于 2014-6-18 09:48 1、按《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)/第四章 排水管渠和附属构筑物 /第二节 水力计算有 …楼主真 是专业的牛人学习中谢谢详细的解答此时顿悟在次谢谢
回复
co1428479427977
2015年06月04日 17:37:22
11楼
huangzhimin 发表于 2014-6-18 09:48 1、按《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)/第四章 排水管渠和附属构筑物 /第二节 水力计算有 …楼主真 是专业的牛人学习中谢谢详细的解答此时顿悟在次谢谢
回复