由于小区附近的污水厂还没运营,只能先达1级标准,等运营了再达3级就行了,需一个500方每天的处理量生化池,这种用什么工艺比较合适?有大神遇到过么? 小区生化池应该不像污水厂那样设置格栅或者消毒池吧???
由于小区附近的污水厂还没运营,只能先达1级标准,等运营了再达3级就行了,需一个500方每天的处理量生化池,这种用什么工艺比较合适?有大神遇到过么? 小区生化池应该不像污水厂那样设置格栅或者消毒池吧???
2楼
不管以后要达到啥标准,就按现在要求一级作,按一级标准指标要求,格栅少不了,工艺水解酸化-接触氧化即可
回复
3楼
ccc306 发表于 2015-7-21 11:00 不管以后要达到啥标准,就按现在要求一级作,按一级标准指标要求,格栅少不了,工艺水解酸化-接触氧化即可小区大部分还是用地埋式的吧,用厌氧能达一级么??
回复
4楼
一般不能,最好加砂滤和碳虑罐
回复
5楼
生活污水的处理工艺很单一,如果水量小可以考虑选用一体化设备,如果是单独设计可以参考中水设计规范,里面有工艺选择和设计计算等。
回复
6楼
怎么样也要把污水中的颗粒物或杂质除掉,不然会影响后续工艺。格栅应该是少不了的,或者可以用类似沉砂池的构筑物去除
回复
7楼
one小镇姑娘 发表于 2015-7-21 21:00 怎么样也要把污水中的颗粒物或杂质除掉,不然会影响后续工艺。格栅应该是少不了的,或者可以用类似沉砂池的 …水量就500方每天,而且都是居民区主要是粪便类的,格栅意义不大吧,我看很小小区都是些化粪池,沉淀池,定期清掏。
回复
8楼
深圳市和亚环保科技有限公司集环保与资源再生领域的开发、设计、建设、调试、运营、管理和维护为一体,在脱盐水、废水、中水回用、固体废物及资源再生等领域有着较强实力,特别是在光伏、电镀、线路板、医药、屠宰、养殖、造纸、电子及化工等行业,我们有着丰富的应用经验,能最大程度地做到技术和产品的专业化,为我们的客户提供完善的解决方案!
地址:深圳市南山区桂庙路22号向南瑞峰A2-1601
电话:0755-83265156
传真:0755-83265156
手机:13686877076
QQ:844977688
回复
9楼
按照常规的处理工艺,要求达到一级排放标准即可,可考虑设备化,以后不运行了还有残值。
回复
10楼
回复
11楼
好东西啊好东西~~~
回复