地下车库的通风及防排烟求助!附图
sunny2006
sunny2006 Lv.4
2007年10月06日 10:09:27
来自于通风排烟
只看楼主

通风新手,现有一地下车库共三层,需做一方案,上面为一广场。每层的建筑面积为5000平方米,有自动灭火系统;中间做了一防火墙分为两个防火分区,每个防火分区2500平方米。问题: 1、这样每个防火分区是不是要分为两个防烟分区;怎么分区较好? 2、地下车库里左边有厕所,其和水泵房在一起,还有楼梯的前室在一起?这一块的通风与排风怎么做?右边对消防电梯与楼梯的合用前室是不是设置正压送风系统就行?消控室与楼梯的前室一起这一块如何设置

通风新手,现有一地下车库共三层,需做一方案,上面为一广场。每层的建筑面积为5000平方米,有自动灭火系统;中间做了一防火墙分为两个防火分区,每个防火分区2500平方米。
问题:
1、这样每个防火分区是不是要分为两个防烟分区;怎么分区较好?
2、地下车库里左边有厕所,其和水泵房在一起,还有楼梯的前室在一起?这一块的通风与排风怎么做?
右边对消防电梯与楼梯的合用前室是不是设置正压送风系统就行?消控室与楼梯的前室一起这一块如何设置
3、 对《汽车库、修车场、停车场设计防火规范》8.2.7汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时, 应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。 这里像车道和楼梯算不算是直接通向室外的汽车疏散出口?
谢谢解答。
c7e78fbc128f3ff79698.rar
0 B
立即下载
免费打赏
lg_25299
2007年10月08日 19:51:40
12楼
佩服上校版主,回答得这么详细,
回复
leidevoting
2007年10月09日 14:04:42
13楼
基本的楼上几位专家都说得很清楚了,小弟就不班门弄斧了,
回复
hbsd9107
2009年07月04日 16:08:11
14楼
学到好多啊~
谢谢了
回复
yangqin359
2009年07月07日 21:22:36
15楼
学到好多知识,谢谢各位专家了
回复
gjl_7603
2009年07月10日 12:02:40
16楼
很好,学习了,谢谢!
回复
jsf730
2009年07月22日 22:25:55
17楼
在上海是绝对不允许这样的!
比如火灾时仅有一个防烟分区着火了,你如何控制风机?

防烟分区的风口联动控制不可以吗?请教
回复