通风新手,现有一地下车库共三层,需做一方案,上面为一广场。每层的建筑面积为5000平方米,有自动灭火系统;中间做了一防火墙分为两个防火分区,每个防火分区2500平方米。问题: 1、这样每个防火分区是不是要分为两个防烟分区;怎么分区较好? 2、地下车库里左边有厕所,其和水泵房在一起,还有楼梯的前室在一起?这一块的通风与排风怎么做?右边对消防电梯与楼梯的合用前室是不是设置正压送风系统就行?消控室与楼梯的前室一起这一块如何设置
通风新手,现有一地下车库共三层,需做一方案,上面为一广场。每层的建筑面积为5000平方米,有自动灭火系统;中间做了一防火墙分为两个防火分区,每个防火分区2500平方米。
问题:
1、这样每个防火分区是不是要分为两个防烟分区;怎么分区较好?
2、地下车库里左边有厕所,其和水泵房在一起,还有楼梯的前室在一起?这一块的通风与排风怎么做?
右边对消防电梯与楼梯的合用前室是不是设置正压送风系统就行?消控室与楼梯的前室一起这一块如何设置
3、 对《汽车库、修车场、停车场设计防火规范》8.2.7汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时, 应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。 这里像车道和楼梯算不算是直接通向室外的汽车疏散出口?
谢谢解答。
2楼
只有地下三层的图纸。
1、按规范要设两个防烟分区,不过你可以和消防沟通一下,做一个防烟分区行不行。如果不行可以在背对的两辆车之间的梁下设挡烟垂壁,分成两个防烟分区而不影响车库实际使用层高。算法保守点还是按总面积算排烟量,车库是个敞开的大空间。
2、卫生间和污水泵房可合用一个送排风系统,做竖井。防烟楼梯间和合用前室按规范设加压送风。另外消控室的门开在前室行不行哦,消控室安个分体空调外机就放在出库内,单独设送排风比较麻烦,一般就没管,有条件还是设个送风。
3、车道有防火卷帘就把送补风机房设起。
回复
3楼
首先说明两个问题:
一、让你们建筑的标明前室,不是所有的前室都叫前室就完了,对于消防电梯前室或者合用前室建筑需要注明,或者你问清楚
二、对于地下车库,一般划分防火分区的是防火卷帘,这样不影响交通
对于你的问题,我看了一下你的平面图:
1、超过2000平米的需要划分两个防烟分区,一般均分
2、防烟楼梯间、合用前室、消防电梯前室等要做防烟(加压送风),厕所的前厅(这种你们建筑写的前室)不同于防烟楼梯间前室,不用加压送风。水泵房、厕所分别做排风,防烟楼梯间及其前室加压送风。对于防烟楼梯间及其独立前室,可以仅对该楼梯间加压送风;对于防烟楼梯间和合用前室,要对该楼梯间及合用前室分别加压送风,提建筑竖井
3、防烟楼梯间不算火灾排烟补风口,车道原则上算,但是因为你是地下三层、二层,一般不算,一层车道可作为自然补风口,二、三层一般需另设补风系统
对于整个工程方案建议如下:
1、每个防烟楼梯间、合用前室设独立加压送风系统,提建筑加压送风竖井
2、对于车库的排烟系统,2500划分为两个均等的防烟分区,各自设排烟风机,如果建筑允许多个竖井,每2500面积可以提两个排烟井,两个防烟分区风机各自独立出地面;如果不适宜设太多竖井,则两个防烟分区分设风机,合用一个竖井出地面。需要注意的是这2500的防火分区,需要提一个火灾排烟补风井(两个防烟分区找一个就好了)。排风系统与排烟系统合用,平时送风系统和火灾补风系统合用
3、男卫、女卫合用一个排风竖井出地面,水泵房设一个排风竖井出地面
4、方案考虑需综合联系多个平面图,纵向考虑
回复
4楼
多谢版主和水暖不分家。这个三层车库平面是一样的,看了两位的答复,非常感谢。
但还有些问题还是比较模糊,
1、若每个排烟分区单独设排烟风机,每个排烟分区的排风量为=每个排烟分区的面积*3*6*1.1
可不可以设一个风机带两个排烟分区,那么排烟风机的排烟量为2*每个排烟分区的面积*3*6*1.1??
2、送风系统是不是地下一层可以不设?只设地下二三层。是不是每个排烟分区都送,还是一个防火分区设一路送风系统?送风系统的送风量有说按排烟量的50%的,还有说按5次/h的?不知实际设计时大家按多少设计?
3、竖井的截面大小怎么定的?是控制风速吗 控制在多少?
4、消控室能不能和水泵房一样设一个排风竖井出地面?
5、楼梯间和楼梯的前室是分别都设加压送风系统,还是只在前室设即可?
希望各位达人说一下,问题较多,麻烦各位了!
回复
5楼
对于车库不鼓励两个防烟分区共用一个系统,这是一个基本的原则。当然有些地方、有些人也两个共用一个,这种做法不提倡,不优先采用。
对于排烟量的计算,不能以高于3米按3米计,就算有些人拿出技术措施作为支撑,最多只能说明排风量可以那样算,排烟量不能那样算,是多少净高,就按多少算
回复
6楼
不要叫排烟分区,要叫防烟分区。关于二、三层设,一层不设的问题,这个没有绝对的定论。能否通过车道补风,要看自然补风的阻力是否大于50Pa,这个又很难计算确定,所以我说了以上的说法。还有一个问题,就是你即使利用一层车道对一层补风,还要注意建筑是否在车道上设防火卷帘,如果设了,你要要求他们取消,这样一般一层可以利用车道补风。
补风不用每个防烟分区都设,对于同一个防火分区敞开的大空间,尽管有多个防烟分区,设一个补风系统就可以了。
规范规定补风量为排烟量的50%以上即可,密闭程度越高的地方,比例越大,譬如负三层可以比负二层比例高,只要大于50%都可以,最适宜的风量为排烟量的60%-80%
回复
7楼
一般是控制风速,4-6m/s都行,没有一个绝对值,受建筑条件限制高点也行,低点更好,但是竖井出地面百叶风速一定要低,2-4m/s
回复
8楼
消防控制室有人值班,一定要保证新风量。一般对于有外窗的,设分体空调即可。但是你这个在负二(还是三)层,如果是这样,你跟建筑的商量一下,控制室位置有违反规范的问题,且不好处理,我的意见是如果在负一,从就近送风系统引一个小支管送风,支管上设防火阀,预留分体空调安装条件(插座、冷凝水排放、套管等)
回复
9楼
看我3楼的答复第2点:对于防烟楼梯间及其(独立前室),可以仅对该楼梯间加压送风,提一个风井;对于防烟楼梯间及其合用前室(跟消防电梯前室合用的),要对该防烟楼梯间及合用前室分别加压送风,这种情况要提两个竖井
回复
10楼
谢谢版主的详细解答。。
回复
11楼
对于车库不鼓励两个防烟分区共用一个系统,这是一个基本的原则。当然有些地方、有些人也两个共用一个,这种做法不提倡,不优先采用。
为什么?如果共用一个系统可以节省一台风机,可以给甲方节省初投资.
回复