2013年发输变电专业第二天下午案例第4题怎么解?
67485132
67485132 Lv.7
2014年06月17日 11:31:00
只看楼主

4.若正常运行方式下,110kV 母线的短路电流为29.8kA,10kV 母线短路电流为18kA,若10kV 母线装设无功补偿电容器组,请计算电容器的分组容量应取下列哪项数值?( A ) 13.5Mvar ( B ) 10Mvar( C ) 8 Mvar ( D ) 4.5Mvar如上所述,电容器的分组容量和上一级短路容量有什么关系吗?

4.若正常运行方式下,110kV 母线的短路电流为29.8kA,10kV 母线短路电流为18kA,
若10kV 母线装设无功补偿电容器组,请计算电容器的分组容量应取下列哪项数值?
( A ) 13.5Mvar ( B ) 10Mvar
( C ) 8 Mvar ( D ) 4.5Mvar
如上所述,电容器的分组容量和上一级短路容量有什么关系吗?

免费打赏
sdrzljl
2014年06月17日 16:30:18
2楼
系统手册244页,公式8-4:2.5/100×1.732×10×18=7.8Mvar
回复
电气爱木梯
2014年06月17日 16:33:44
3楼
sdrzljl 发表于 2014-6-17 16:30 系统手册244页,公式8-4:2.5/100×1.732×10×18=7.8Mvar短路基准电压你取的10KV?不是10.5KV么?
回复