问题 同上 很诚恳的请教各位,单元配电箱每户漏电保护器是1P的,我想知道如果才能避免这个上述现象,是不是零线共用的原因。
问题 同上 很诚恳的请教各位,单元配电箱每户漏电保护器是1P的,我想知道如果才能避免这个上述现象,是不是零线共用的原因。
2楼
本帖最后由 威海冯 于 2014-6-15 20:41 编辑
为什么每次都分户家里的配电箱不跳闸,总开关跳呢?
回复
3楼
单元总开关不带漏电保护功能的话、一般情况下不应该会跳闸的呀、除非线路发生短路或者过载、或者欠压、过压等等情况才会动作的呀
回复
4楼
你的单元总开关选用了漏电开关与户内漏电开关参数不匹配,而且户内漏电开关需要选择2P的。
回复
5楼
单元总开关选用的是漏电开关吗?何型号?住户的插座漏保不能用1P的。必须是2P的。
回复
6楼
应该是单元总配电箱内总开关使用了漏电保护器
回复
7楼
查一查总开关的漏电动作电流值,应该跟住户的分开关形成电流的梯度,应该大一点儿。
另外,开关应该是三极四线的。
回复
8楼
总开关是否带漏电断路器,每户是1P漏电断路器是有影响的,1P漏电的零线是没有断开。
回复
9楼
非常感谢各位的回答,我发现主要是单元带漏电的 就容易跳闸
回复
10楼
浪尽天涯 发表于 2014-6-18 20:21 总开关是否带漏电断路器,每户是1P漏电断路器是有影响的,1P漏电的零线是没有断开。我也觉得1P的漏电断路器不好,零线共用了