3P漏电断路器奇怪的现象
q123321aaa
q123321aaa Lv.11
2014年06月14日 18:21:51
只看楼主

3P漏电断路器,正常使用连接三相380V电源。今天在工地看到3P漏电断路器连接220V(火线、N、PE),按下测试按钮断路器跳闸,不知是什么原因。请教高手指点。

3P漏电断路器,正常使用连接三相380V电源。今天在工地看到3P漏电断路器连接220V(火线、N、PE),按下测试按钮断路器跳闸,不知是什么原因。请教高手指点。
免费打赏
zhoujianghe886
2014年06月18日 10:36:57
12楼
你的意思是N线和PE线也接在断路器上了?如果是的话跳闸就对了
回复
q123321aaa
2014年06月18日 14:11:41
13楼
zhoujianghe886 发表于 2014-6-18 10:36 你的意思是N线和PE线也接在断路器上了?如果是的话跳闸就对了能正常工作,按下漏电断路器检测按钮跳闸,感觉很奇怪。N线和PE线也接在断路器上是这样的
回复
zhj201112
2014年06月18日 15:29:41
14楼
看来国人的水平有待提高
回复
com16816
2014年06月18日 17:16:38
15楼
3P漏电断路器试验按钮接线是接于断路器任意两相。
回复
wsrocketage
2014年06月19日 08:35:08
16楼
学习了不错很好的知识
回复
wsrocketage
2014年06月19日 08:35:36
17楼
222地球村厅:):(
回复
zhoujianghe886
2014年06月19日 11:44:36
18楼
q123321aaa 发表于 2014-6-18 14:11 能正常工作,按下漏电断路器检测按钮跳闸,感觉很奇怪。N线和PE线也接在断路器上是这样的三相断路器N线和PE线是不应该接在断路器上的,PE线是在任何情况下都严禁接在断路器上断开的。你这么接法,按下检测按钮,其实就是漏电了,当然会跳闸了
回复
chjs001
2014年06月19日 16:46:20
19楼
现场经验是最宝贵的经验啊 3P漏保只能用三相设备 用不了单相设备的
回复
cvvc1980
2014年06月19日 20:49:49
20楼
呵呵呵 有意思 在做实验吗
回复
xw1049
2014年06月20日 10:52:43
21楼
按下测试按钮后肯定是要跳闸的,它测试的是开关保护功能。不过单相三线的线路中3P漏电断路器是不能使用的。