3P漏电断路器,正常使用连接三相380V电源。今天在工地看到3P漏电断路器连接220V(火线、N、PE),按下测试按钮断路器跳闸,不知是什么原因。请教高手指点。

3P漏电断路器,正常使用连接三相380V电源。今天在工地看到3P漏电断路器连接220V(火线、N、PE),按下测试按钮断路器跳闸,不知是什么原因。请教高手指点。
免费打赏
云飘飘
2014年06月15日 06:53:14
2楼
三相三线式才可以使用3P的漏电断路器,否则要使用4P的漏电断路器。
回复
beida_energy
2014年06月15日 09:27:28
3楼
三相三极漏电断路器只能使用三相、两相的负载,不能运行单相。
基本你电源测接了L和N线,也是错误的,因为这种开关的控制电压就是380V,你缺把它变为220V的,有可能会不能保护或误动作。
另外,PE线接断路器的上口也是非常错误的。
回复
baiyuge113
2014年06月15日 10:12:54
4楼
学习
回复
70861833
2014年06月16日 19:02:36
5楼
跳闸就对了,
回复
asmdl
2014年06月16日 21:20:06
6楼
会跳闸不奇怪,奇怪的是怎么有人这样用,
回复
cuiws1259
2014年06月17日 10:41:21
7楼
学习学习,谢谢了
回复
fitman
2014年06月17日 10:58:39
8楼
从理论上说是没问题的,只要有漏电发生,就会产生剩余电流,开关动作。
但实际设计中漏保一般是电子式的,因此要取样系统电压,如果设计是宽电压幅值的,当然没问题,但如果不是,电压由380V变成220V,就可能出现误动作了。
另外,由于3相作用单相,原来的过流保护整定就不准确了。
回复
qq_1402385968949
2014年06月17日 21:27:04
9楼
值得学习再学习哦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
灵魂魅
2014年06月18日 09:42:48
10楼
接这线的人是个奇葩