主梁钢筋在支座处搭接对不对?有人说可以,但是我觉得不可以,烦请各位大神帮小弟解答下
主梁钢筋在支座处搭接对不对?有人说可以,但是我觉得不可以,烦请各位大神帮小弟解答下
2楼
没看到支座啊,你这是在做墙基吗?
回复
3楼
梁在支座出搭接,底筋宜在柱位置搭接,若是焊接,搭接钢筋应按1:12弯折,上部钢筋可在支座1/3跨内搭接,是否添加负弯矩筋和搭接长度要看设计是怎么要求的,如果没有要求,你就翻翻图集吧,图中的做法 施工现场很常见,问题不会有,和不和规范,要你自己去查了,你传的图看不出来
回复
4楼
你还是再看一下101图集吧,你给的图不是很明确,也没详细的说明
回复
5楼
没看到支座啊?!
回复
6楼
11g101,多看看
回复
7楼
上部筋在LN/3处连接。下部筋宜在靠近支座LN/4处连接 有受扭腰筋的梁在跨中2分之一处连接
回复
8楼
他说的支座是主次梁相交处。那只能算做次梁支座。并非主梁支座。所以个人认为可以。
回复
9楼
第一张支座处搭接可以但要满足锚固长度。
第二张图钢筋锚固长度不够,伸长的最外侧钢筋内
回复
10楼
11G101上很明确,梁上部钢筋在跨中Ln/3范围内搭接,下部钢筋在支座处Ln/3范围内搭接。我们现场一般要求主梁钢筋搭接或者焊接机械连接错开次梁和主梁交接的位置
回复
11楼
搭接,还是锚固?
你说呢?
回复