如题35kV的电容补偿24小时不间断运行想问问会有什么问题找了找没看到有关运行时间的说法会对寿命有影响么?或者其他方面呢?
如题
35kV的电容补偿24小时不间断运行
想问问会有什么问题
找了找没看到有关运行时间的说法
会对寿命有影响么?
或者其他方面呢?
免费打赏
fitman
2014年06月14日 15:13:30
2楼
电容器本来的设计就是用来长期运行的。一年不停运行也没问题。设计寿命20年,实际运行10多年很平常(当然会有少量的单元会损坏更换)。
电容器经常投切反而会影响寿命。一年1000次的投切就是基准。
回复
左手的舞者
2014年06月14日 19:22:01
3楼
fitman 发表于 2014-6-14 15:13 电容器本来的设计就是用来长期运行的。一年不停运行也没问题。设计寿命20年,实际运行10多年很平常(当然会 …谢谢啦!