2011发输变上专业第10题求解
hexun123
hexun123 Lv.4
2014年06月14日 10:27:19
只看楼主

2011发输变上专业第10题 10. 上图中,取基准容量Sj=1000MVA ,其110kV 系统正序阻抗标么值为0.012 ,当35kV 母线发生三相短路时,其归算至短路点的阻抗标幺值最接近下列哪项? (A )1.964 (B )0.798 (C )0.408 (D )0.399 答案:[C] 解答过程: 根据《电力工程电气设计手册•电气

2011发输变上专业第10题
10. 上图中,取基准容量Sj=1000MVA ,其110kV 系统正序阻抗标么值为0.012 ,当35kV 母线发生三相短路时,其归算至短路点的阻抗标幺值最接近下列哪项?
A 1.964
B 0.798
C 0.408
D 0.399
答案:[C]
解答过程:
根据《电力工程电气设计手册•电气 1 》第四章,表 4-2 ,变压器的标么值为:

 
u1=9.25%u2=0.25%

X1=(u1/100)*sj/se=0.7708

x2=0.0208
本题短路点在 35kV 母线,故总的电抗标么值为:

x=0.012+(x1+x2 )/2=0.04078

看不懂,为什么这里要除2?请高手解答一下






免费打赏
hexun123
2014年06月14日 10:28:31
2楼
忘记了,原题题6-10:某110kV变电所装有两台三卷变压器,额定容量为120/120/60MVA,额定电压110/35/10kV,阻抗为 =9.5%、 =28%、 =19%。主变110kV、35kV侧均为架空进线,110kV架空出线至2km之外的变电所(全线有避雷线),35kV和10kV为负荷线,10kV母线上装设有并联电容器组,其电气主接线图如下图所示。
图中10kV配电装置距主变压器1km,主变10kV侧采用3×185铜芯电缆接10kV母线,电缆单位长度电阻为0.103Ω/km,电抗为0.069Ω/km。功率因数 =0.85。请回答下列问题。(计算题按最接近数值选项)
回复
whuvain
2014年09月04日 17:00:37
3楼
hexun123 发表于 2014-6-14 10:28 忘记了,原题题6-10:某110kV变电所装有两台三卷变压器,额定容量为120/120/60MVA,额定电压110/35/10kV,阻 …并列运行,所以除2.
回复
poplar2006
2014年09月05日 08:26:03
4楼
两台主变嘛,有一年还除以3了。但有一年明确分列运行,就不需要除了。
回复
mikol2002
2014年09月05日 09:41:12
5楼
导体与电器选择设计技术规定(DT/T 5222-2005)
5.0.4条规定:校验导体和电器动稳定、热稳定及电器开断电流所用的短路电流,应按系统最大运行方式下可能流经被校验导体和电器的最大短路电流;系统容量应按具体工程的 设计规划容量计算,并考虑电力系统的远景发展规划。
回复