(分享)电缆计算程序,给需要的人!
qq_1402650698578
2014年06月14日 08:36:38
只看楼主

本帖最后由 亮化工程亮了 于 2014-6-14 08:55 编辑 界面介绍:1、计算功率:单位KW,最好在500KW以内。2、功率因素:从0.05~1.00变化,间隔0.05。3、相位:三相、单相220V的A相B相C相、单相380V的AB相BC相CA相。4、计算电流:单位A,其值根据上述2~4自动计算。是选择电缆的三个方法之一,当校正后的电缆载流量大于计算电流时,此电缆即为所选电缆。见公式一。

本帖最后由 亮化工程亮了 于 2014-6-14 08:55 编辑

界面介绍:
1、计算功率:单位KW,最好在500KW以内。
2、功率因素:从0.05~1.00变化,间隔0.05。
3、相位:三相、单相220V的A相B相C相、单相380V的AB相BC相CA相。
4、计算电流:单位A,其值根据上述2~4自动计算。是选择电缆的三个方法之一,当校正后的电缆载流量大于计算电流时,此电缆即为所选电缆。见公式一。
5、开关电流:单位A,是保护电缆用的自动开关整定电流,其值大小影响电缆选择结果,是选择电缆的三个方法之一,当校正后的电缆载流量大于开关电流时,此电缆即为所选电缆。见公式二。
6、电缆长度:单位m,最好在2000m以内,第三个选择电缆的方法中使用,关系到线路电压降的大小。
7、线路压降:第三个选择电缆的方法中的关键性指标,直接决定电缆是否满足要求,最好不超过15%。见公式三。
8、敷设位置:分空气和土壤。电缆在空气和土壤中的载流量是不一样的,一般空气中略大。三种计算方法都要根据敷设位置,决定取数据库中的哪个载流量值。
9、环境温度:单位:摄氏度,不管敷设位置如何,环境温度都会对载流量产生影响,电缆样本中给出的是测量时的温度,环境温度高于样本温度时,载流量会线性减小。
10、校正系数:电缆敷设环境是多样的,校正依据源于《民用建筑电气设计规范》JGJ/T-92中表8.4.5.1~8.4.5.8。点击详细钮后,弹出校正系数对话框,显示五种校正选择,因构件较复杂,故使用Delphi编程,制成DXDLJZ.DLL库,在VB中调用。
11、电缆:启动时自动搜索LIB目录下所有TXT文件,去除后缀,填入电缆列表框,用户所选的电缆,即成为以后数据库文件名。点击详细钮后,弹出电缆数据列表框,显示当前所选电缆的详细数据。
12、结果列表框:显示最后计算结果,给出所选电缆截面,计算压降,校正系数,电缆校正载流量,样本中的电缆载流量等。
13、计算按钮:进行计算,并选择电缆。
14、直方图:显示计算结果。
15、帮助按钮:显示本说明文件。
16、退出按钮:退出程序。
计算公式一:按自动开关整定电流计算
空气中:自动开关整定电流 < 电缆样本空气载流量×校正系数×样本空气温度 / 环境空气温度
土壤中:自动开关整定电流 < 电缆样本土壤载流量×校正系数×样本土壤温度 / 环境土壤温度
计算公式二:按自动开关灵敏度计算
1.3×自动开关整定电流×瞬动倍数 < 220V / 电缆相保阻抗
计算公式三:按线路压降计算
三相:(正负序电阻×功率因素COS+正负序电抗×功率因素SIN)×计算电流×线路长度×1.732 / 380×10 < 线路允许压降
单相220V:(正负序电阻×功率因素COS+正负序电抗×功率因素SIN)×计算电流×线路长度×2 / 220×10 < 线路允许压降
单相380V:(正负序电阻×功率因素COS+正负序电抗×功率因素SIN)×计算电流×线路长度×2 / 380×10 < 线路允许压降
电缆数据库格式:
一、以文本文件形式存放,文件后缀“txt”,文件名要清楚地表示电缆的型号与简称。
二、每行十四个数据,从左到右依次如下所示,行尾回车换行结束。
1、电缆截面 单位:平方毫米
2、近似外径 单位:毫米
3、近似重量 单位:公斤/千米
4、空气中载流量 单位:安培
5、直埋土壤中载流量 单位:安培
6、正负序电阻 单位:毫欧/米
7、正负序电抗 单位:毫欧/米
8、相保电阻 单位:毫欧/米
9、相保电抗 单位:毫欧/米
10、样本中校正系数1.0时的空气温度 单位:摄氏度
11、样本中校正系数1.0时的土壤温度 单位:摄氏度
12、样本中校正系数1.0时的电缆埋深 单位:米
13、样本中校正系数1.0时的热阻系数 单位:无
14、样本中电缆最高工作温度 单位:摄氏度
三、行的十四个数据间以空格分隔,空格可以是一个或多个。
四、每行数据代表一种电缆规格,必须一行接一行,行与行之间、最后一行数据后不能有空行,多余的空行必须全部删除。
五、若某一项数据暂时不能获得,可以用“0”填入。
六、输入数据时必须保证每一项都是有效的正数,不能包括英文字母、符合等内容。
七、本程序附带的电缆数据均来自“上海电缆厂”产品样本,用户可自行加入其他电缆。
八、本程序所使用的电缆,只能是1KV电力电缆,用于380V/220V低压配电系统。
6ed09d51b5c3633dfc80.rar
883 KB
立即下载
免费打赏
合十
2014年06月16日 17:53:10
12楼
挺好的,谢谢lz分享
回复
intertu
2014年06月16日 18:01:47
13楼
我试了试 可以下载啊
回复
太白云渡
2014年06月17日 01:10:02
14楼
看起来有点意思哦!谢谢分享!
回复
lz19870501
2014年06月17日 08:20:59
15楼
试试,谢谢楼主
回复
zhumeng7225
2014年06月17日 08:39:43
16楼
感谢分享!!!!!!!
回复
岭南雨林
2014年06月17日 09:14:17
17楼
非常感谢楼主的分享
回复
jj-5
2014年06月17日 09:30:10
18楼
不错的程序,可以用。
回复
一线工人
2014年06月17日 09:44:20
19楼
:handshake感谢分享
回复
菜鸟1414
2014年06月17日 11:10:14
20楼
新手学习~~~~
回复
blue_diddl
2014年06月17日 12:49:09
21楼
感谢分享!
回复

相关推荐

APP内打开