双电源切换开关前端断路器的为题
w12zhuzhu3
w12zhuzhu3 Lv.4
2014年06月13日 10:50:10
只看楼主

求助,低压放射式供电的双电源切换开关(PC级)进线端是否需要加短路保护开关?加的话为什么,不加又是为啥嘞?翻了老多规范也没找到类似的条文。问集团的电气老总,他说要加,是为了放置开关来回倒,烧坏后边的电器,请问这个来回倒是为什么呢?当时老总还举了个鸟巢的例子,就是说当初双电源开关前没加保护装置,导致开关来回倒烧坏了线路。

求助,低压放射式供电的双电源切换开关(PC级)进线端是否需要加短路保护开关?加的话为什么,不加又是为啥嘞?
翻了老多规范也没找到类似的条文。问集团的电气老总,他说要加,是为了放置开关来回倒,烧坏后边的电器,请问这个来回倒是为什么呢?当时老总还举了个鸟巢的例子,就是说当初双电源开关前没加保护装置,导致开关来回倒烧坏了线路。
免费打赏
开心老爸
2014年06月13日 11:01:21
2楼
老总局的这个例子搞笑了吧?即使双电源开关前没加保护,难道再上一级还没有后备保护?
回复
w12zhuzhu3
2014年06月13日 11:29:20
3楼
开心老爸 发表于 2014-6-13 11:01 老总局的这个例子搞笑了吧?即使双电源开关前没加保护,难道再上一级还没有后备保护?这个来回倒具体什么原因我也没怎么听清楚!那前端加防护了,后边进线处还需要加么?我看的资料都是有说加,有说不加