地下室深梁建模问题
tanxlyugx
tanxlyugx Lv.14
2014年06月13日 10:19:28
只看楼主

求助,在地下室建模时,地下室的梁一般有700,加上覆土及室内外高差的话室内那根挡土的梁会做很高,有2800,2200的,但是PKPM建成这么高的梁时,剪力墙的计算结果就会很大,请问一下有没有什么好的处理方法,或是其他软件复核之类的啊,在此先谢谢了,帮忙解答一下~

求助,在地下室建模时,地下室的梁一般有700,加上覆土及室内外高差的话室内那根挡土的梁会做很高,有2800,2200的,但是PKPM建成这么高的梁时,剪力墙的计算结果就会很大,请问一下有没有什么好的处理方法,或是其他软件复核之类的啊,在此先谢谢了,帮忙解答一下~

QQ图片20140613101619.jpg

免费打赏
桀烨
2014年06月13日 11:01:21
2楼
学习中,同求问 是不是按照一般的梁来建模呢?最后考虑挡土?
回复
wcgttt
2014年06月13日 16:59:21
3楼
没看明白? 挡土墙按深梁来建模的?
回复
wang4535187
2014年06月15日 12:41:01
4楼
:):):):):):):):):)
回复
tanxlyugx
2014年06月18日 15:13:22
5楼
wcgttt 发表于 2014-6-13 16:59 没看明白? 挡土墙按深梁来建模的?不是挡土墙,是室内与地下室顶板有很大高差的那根梁。
回复
山东小徐
2014年06月20日 10:10:10
6楼
没看明白,能完善的更详细吗?
回复
zj2546
2014年06月22日 12:59:43
7楼
实感觉平台很重要,像在我们这些中小设计院,大项目有限,甚至可以说没有,主观上再努力也很难提高
回复
hzjgxlz
2014年06月24日 10:49:17
8楼
高差处还是按深梁来输入(为了满足高低两端梁能搭上梁),然后那样的梁基本都是构造配筋,挡土的梁建议按普通梁输入,然后在梁上增加挡土墙
回复
雨落大明湖
2014年06月25日 11:26:50
9楼
等大神出现
回复
shihuobushi1
2014年06月25日 11:59:03
10楼
我也遇到类似情况。那个地方不要按梁书,按剪力墙开洞吧,这样墙配筋就正常了,梁配筋更是构造。你试试!