地下室深梁建模问题
tanxlyugx
tanxlyugx Lv.14
2014年06月13日 10:19:28
只看楼主

求助,在地下室建模时,地下室的梁一般有700,加上覆土及室内外高差的话室内那根挡土的梁会做很高,有2800,2200的,但是PKPM建成这么高的梁时,剪力墙的计算结果就会很大,请问一下有没有什么好的处理方法,或是其他软件复核之类的啊,在此先谢谢了,帮忙解答一下~

求助,在地下室建模时,地下室的梁一般有700,加上覆土及室内外高差的话室内那根挡土的梁会做很高,有2800,2200的,但是PKPM建成这么高的梁时,剪力墙的计算结果就会很大,请问一下有没有什么好的处理方法,或是其他软件复核之类的啊,在此先谢谢了,帮忙解答一下~

QQ图片20140613101619.jpg

免费打赏
结构顽童
2015年08月21日 20:40:35
12楼
赞~~~~~~~~~~~~~~~··
回复
奋斗的大白
2015年08月22日 22:24:41
13楼

我也遇到类似情况。那个地方不要按梁书,按剪力墙开洞吧,这样墙配筋就正常了,梁配筋更是构造。你试试!
回复
奋斗的大白
2015年08月22日 22:25:04
14楼
怎么会有这么大的高差
回复
co1440143596107
2015年08月23日 10:56:59
15楼
小手一抖,金币拿走
回复
baobao0608
2015年09月05日 22:00:48
16楼
我都是按梁输入的。你这个情况,那个很厚剪力墙完全可以按端柱输入,应该就满足了、
回复
zhanglin2829124
2015年09月05日 23:20:24
17楼
按普通梁计算,加上挡土墙。
回复
ssw2188
2015年09月06日 08:07:08
18楼
谢谢楼主,学习了。
回复
中村俊辅
2015年09月06日 10:17:44
19楼
不懂啊,来学习下
回复
huanyu_830615
2015年09月08日 15:01:52
20楼
路过,学习了
回复
hicat
2015年09月09日 16:20:42
21楼
按普通200X600或者300X600输入计算,否则PKPM计算剪力墙超筋失稳这类。然后按实际梁高做,中间就间距12@200的构造腰筋即可。