我认为室内10KV变电站1250KVA的限制可以取消了。
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2014年06月12日 20:52:12
只看楼主

本帖最后由 hanzhg54 于 2014-6-12 20:59 编辑 以前用油变,主要怕油着火,油量大,现在的干变,决不会着火,为什么不可以大一点儿?比如需要5000的负荷,四台1250就不如两台2500节省空间。

本帖最后由 hanzhg54 于 2014-6-12 20:59 编辑

以前用油变,主要怕油着火,油量大,现在的干变,决不会着火,为什么不可以大一点儿?
比如需要5000的负荷,四台1250就不如两台2500节省空间。
hanzhg54
2014年06月14日 13:30:05
2楼
不是吗?怎么大家不讨论啊?
回复
leedongcheng
2014年06月14日 13:36:39
3楼
你的建议很好,理由不对,规范原文“不宜大于1250kVA”不是说油量大怕着火,而是考虑低压侧短路电流太大的原因,实际这条从来没严格执行,而且原文也是“宜”,就我经历和接触过的项目,主变1250以上的比比皆是(包括油变)。
回复
太白云渡
2014年06月14日 14:18:29
4楼
经常用2000的变压器呀,好像没有这个限制!主要是看当地供电部门的要求。这个要事先跟他们沟通。
回复
hanzhg54
2014年06月14日 19:34:28
5楼
第3.3.3条 变电所中单台变压器(低压为0.4kV)的容量不宜大于1250kVA。当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。
回复
qinabochenhong
2014年06月14日 21:32:07
6楼
不错,没有限制吧
回复
开心老爸
2014年06月14日 22:11:31
7楼
一般可以用到2000kVA,2500的要征求供电公司同意
回复
云飘飘
2014年06月15日 06:52:13
8楼
新的规范已经提升到1600KVA。
回复
电气交流
2014年06月15日 08:09:12
9楼
2500kVA的变压器,我们都用过了。
回复
electricity
2014年06月15日 21:17:57
10楼
那个破规范是20年前的。。。
回复
huashi1993
2014年06月15日 23:32:18
11楼
兄弟变压器能小就尽量小。不然损耗一年就够你买个名车了。
回复