强电桥架和弱电桥架可以随便合并吗?
星期一的鹰
2014年06月12日 16:42:31
只看楼主

楼主学的给水排水,但是到了公司以后却接触了大量的电气专业的问题。楼主在甲方的设计部门,这几日正忙着做图纸的审图工作。正好从下属的施工单位那儿提过来一个建议,说是原施工图设计的强电桥架还有消防强电桥架尺寸都太小了,分开来安装麻烦事,干脆合并成一个“600×150”大小带隔板分隔的大桥架;然后把弱电桥架(就是电视、电话、网络电缆)和消防、安防桥架合并成一个“200×100”的小桥架。乍一听感觉好像很有道理,但是想一想,这些桥架不能这么简单直接合并的吧?

楼主学的给水排水,但是到了公司以后却接触了大量的电气专业的问题。
楼主在甲方的设计部门,这几日正忙着做图纸的审图工作。
正好从下属的施工单位那儿提过来一个建议,说是原施工图设计的强电桥架还有消防强电桥架尺寸都太小了,分开来安装麻烦事,干脆合并成一个“600×150”大小带隔板分隔的大桥架;然后把弱电桥架(就是电视、电话、网络电缆)和消防、安防桥架合并成一个 “200×100”的小桥架
乍一听感觉好像很有道理,但是想一想,这些桥架不能这么简单直接合并的吧?
比如说,消防强电桥架是不是考虑到其系统的特殊性必须要独立开?这样的话,消防、安防桥架应该也要独立的吧?
如果贸然将消防、安防桥架与弱电桥架合并了,那么网络、电视等电缆内地信号会不会受到影响?这里是不是有什么电缆线之间的最小间距要求
求大神指点迷津,最好能用规范说话,感激不尽!
下面上图:











电井内桥架.JPG

免费打赏
geili2012jzh
2014年06月12日 16:49:16
2楼
虽然我是学暖通的,但是在现场的时候较多,强弱电严禁布置在同一桥架中,这应该是每个施工单位都知道的,但是有时候为了图方便或者是节约成本,常常会放在一起,严重不合规范,强电产生的干扰会直接影响弱电信号的强度。下面是相关内容:
电缆桥架多层安装时 控制电缆间不小于0.2M,电力电缆间不小于0.3M,弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M
不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架内 如果条件限制敷设在同一层桥架内,中间需加隔板。
回复
北大山人
2014年06月12日 21:13:51
3楼
感觉中间有隔离板,如果桥架妥善做好等电位连接,应该没有问题。
回复
f271202306
2014年06月12日 22:59:55
4楼
建议还是分开
回复
云飘飘
2014年06月13日 06:25:19
5楼
强电桥架与弱电桥架应该分开设置,特别是火灾报警系统关系到安全的那种,现在实行消防终身制,如果不怕出事,就合用。
回复
月下恋
2014年06月13日 09:13:13
6楼
弱点和强电时可以放在一起的同意沙发说的话,但是消防负荷的电缆最好单独设立在国标GB50016 — 2006中
11.1.6 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于 30mm。明敷时(包括敷 设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施;
回复
攻城师444444
2014年06月13日 10:36:29
7楼
要分开:victory:
回复
cunzaiyxy
2014年06月13日 10:45:24
8楼
你问的问题都是错的,这哪里是强电和弱电的合并,明明是非消防强电和消防强电合用桥架,非消防弱电和消防弱电合用桥架,有什么不可以啊,加隔板做好相应措施完全可以,没什么好纠结的,如果真是强电要跟弱电合用,闭着眼睛都知道不可以
回复
zfhwlr
2014年06月13日 11:11:22
9楼
最好按原图分开,不合并。
回复
chunhuaxingxing
2014年06月13日 11:30:11
10楼
学习学习了。
回复
lu15078880328
2014年06月13日 11:59:24
11楼
学习也好,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开