关于消防电梯前室(独立前室)门的开启方向
土木论坛123456
2014年06月12日 16:05:02
来自于建筑规范
只看楼主

关于消防电梯门的开启方向问题,对于合用前室,一般都是往疏散方向开启但是对于单独的消防电梯的前室的门的开启方向。规范没有明确规定,首层应该是外开,其它层内开外开都可以。最近有幸看到一篇文章,关于这个的开启方向的建议,希望大家有个了解,如有异议。可随时交流文章的出处:http://www.docin.com/p-705691917.html但是这个提到的门开向前室方便消防员疏散。那就有个疑问了,既然消防电梯可以作为消防员疏散,那为啥不能作为人员疏散呢???

关于消防电梯门的开启方向问题,对于合用前室,一般都是往疏散方向开启 但是对于单独的消防电梯的前室的门的开启方向。规范没有明确规定,首层应该是外开,其它层内开外开都可以。最近有幸看到一篇文章,关于这个的开启方向的建议,希望大家有个了解,如有异议。可随时交流
文章的出处:http://www.docin.com/p-705691917.html11.jpg但是这个提到的门开向前室方便消防员疏散。那就有个疑问了,既然消防电梯可以作为消防员疏散,那为啥不能作为人员疏散呢???


11.jpg

免费打赏
xu3102
2014年11月02日 01:16:48
22楼
本帖最后由 xu3102 于 2014-11-2 01:19 编辑

06SJ812第91页右下角图(14新规图解已出版,尚未购买,不知是否也有此图示)中独立的消防电梯前室(前室中有其他电梯)的门朝向消防电梯开启,对此本人亦是疑问。
以下为个人观点:1、独立消防电梯的门应为乙级防火门(新规已不能做卷帘了),防火门应朝疏散方向开启(05版高规有此条文,14新规没找到相关条文,不过在6.5.1条文解释中指出“建筑内设置的防火门,既要能保证建筑防火分隔的完整性。又要能方便人员疏散和开启”。本人认为此处的人员仅是一般普通人员,而非消防人员;2、火灾一旦发生,消防电梯是供消防员专用的,其他人员不能使用。前室内人员都是通过楼梯疏散的,疏散方向应是向楼梯。)3、楼主引用文章中考虑“消防员的撤离后返回的安全和速度",本人认为消防员撤离时火灾一般已控制,并且消防人员对火灾时的生存应对能力都相对较强,此开门方向对消防员撤离应该不起绝对影响。综上此门应开向疏散方向。欢迎大家讨论
回复
第四季无尾鱼
2014年11月03日 09:55:59
23楼
这个没注意呢,平时画图都是首层外开,其余层内开,顶层也是外开的好像
回复
天平8220
2014年12月27日 16:34:35
24楼

来看看,也来学习学习啊!!
回复
tengwei2512119
2014年12月27日 20:48:49
25楼
一起学习,一起讨论
回复
caa1123_321
2015年02月15日 09:23:07
26楼
防火门应为向疏散方向开启
回复
剑舞长锋
2015年03月04日 09:35:26
27楼
谢谢各位的精准分析,认真学习了!
回复
拣尽寒枝不肯栖
2015年03月28日 17:34:52
28楼
这个问题在规范中应该明确一下,不然各有各的说法
回复
匠人无语
2015年04月22日 11:31:48
29楼
最新的防火规范图集里 合用前室是内开
回复
土木论坛123456
2015年04月22日 12:56:07
30楼
匠人无语 发表于 2015-4-22 11:31 最新的防火规范图集里 合用前室是内开合用前室无异议,本次讨论主要针对单独的消防电梯前室的
回复
doushengf
2015年04月26日 17:45:26
31楼
谢谢楼主分享好资料
回复

相关推荐

APP内打开