小弟做一暗渠,净尺寸为3m*2m其中一段暗渠坡度为11%是不是太大?这样可以吗?

小弟做一暗渠,净尺寸为3m*2m
其中一段暗渠坡度为11%是不是太大?这样可以吗?
免费打赏
luxw1989
2014年06月13日 16:42:56
2楼
流速太大了,应该增加消能措施
回复
王在起
2014年06月13日 20:34:07
3楼
luxw1989 发表于 2014-6-13 16:42 流速太大了,应该增加消能措施是的 多谢您
回复
lijz1027
2014年06月15日 23:12:51
4楼
这你得算出流速来啊,不超过规范最大流速要求就行了。
回复
huangzhimin
2014年06月16日 11:23:58
5楼
一、暗渠坡度应按渠的最大设计流速来控制,可参见《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)
4.2.5 排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定。非金属管道最大设计流速经过试验验证可适当提高。
l 金属管道为10.0m/s。
2 非金属管道为5.0m/s。
4.2.6 排水明渠的最大设计流速,应符合下列规定:
1 当水流深度为0.4m~1.0m时,宜按表4.2.6的规定取值。(表4.2.6略)
2 当水流深度在0.4m~1.0m范围以外时,表4.2.6所列最大设计流速宜乘以下列系数:
h<0.4m 0.85;
1.0<h<20m 1.25;
h≥2.0m 1.40。
注:h为水流深度。
二、如果渠的设计流速超过最大设计流速,应采取消能或跌水措施。

回复
王在起
2014年06月16日 14:08:26
6楼
huangzhimin 发表于 2014-6-16 11:23 一、暗渠坡度应按渠的最大设计流速来控制,可参见《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)4. …太实用了 谢谢
回复
menecil
2014年06月17日 15:30:45
7楼
3*2m的暗渠 如果满流 0.7%的坡度流速都要4m多 做到11% 估计要被冲坏的
这么大的渠 做阶梯跌水吧
回复
王在起
2014年06月17日 16:54:00
8楼
menecil 发表于 2014-6-17 15:30 3*2m的暗渠 如果满流 0.7%的坡度流速都要4m多 做到11% 估计要被冲坏的这么大的渠 做阶梯跌水吧谢谢啊 现在坡度已调为8.9%,长度为25米这样可以吗?
回复
lundunzhang
2014年07月20日 19:39:58
9楼
如果流速不超过最大流速就行,消能主要就是降低流速。