50米灯塔控制柜漏电开关跳闸
zhanglangbo
2014年06月12日 12:31:11
只看楼主

室外灯塔控制柜, 总开一个,下面配单相漏电(ABB 2P/10个 。接触器10个。共10组(相序是第1组A 第2组B第3组C 第4组A 依次排列)负载8盏灯(接第1~8组),2路备用。接触器统一控制 现在问题:启动时第1组合第4组跳闸(同为A相),把第4组负载往后移1组,后面依次往后移。一切正常。元器件以代换,确定没有问题。怀疑还是负载接线有问题 但灯塔高50米 没有10足把握不敢叫施工方上去查线。大家帮我分析分析是怎么回事?

室外灯塔控制柜, 总开一个,下面配单相漏电(ABB 2P/10个 。接触器10个。共10组(相序是第1组A 第2组B第3组C 第4组A 依次排列)负载8盏灯(接第1~8组),2路备用。接触器统一控制
现在问题:启动时第1组合第4组跳闸(同为A相),把第4组负载往后移1组,后面依次往后移。一切正常。元器件以代换,确定没有问题。怀疑还是负载接线有问题 但灯塔高50米 没有10足把握不敢叫施工方上去查线。大家帮我分析分析是怎么回事?
免费打赏
老灰兔子
2014年06月12日 20:49:42
2楼
自己按你自己所说的分配形式画出示意图,看漏保后面是否有相线或零线共用现象!

瞎猜的。
回复
flylovemore
2014年06月12日 21:28:30
3楼
既然错相可以,为什么还要查?????
回复
wboy8759
2014年06月12日 23:12:44
4楼
新建的就复查返工。既有的也得排查处理(把灯泡断开,用兆欧表测回路对地绝缘)。
回复
li13736371738
2014年06月14日 14:18:31
5楼
查!有接错线的地方。
回复
lingxuct
2014年06月14日 17:21:11
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-14 17:26 编辑

好好分析,接错线在什么位置,偶想只要N线不在上面接错,就没有必要爬上去!

在下面用万用表检查N线(当然,先拆开电源侧接线),每一组的N线有没有接错,如有接错,有没有在下面调整的方法,如下面可以调整,就不用爬上去了?

8组灯在下面有16个线头?相互之间的绝缘电阻有多少,有没有合用N线的,如果有,则可以用三相同时供电的方法(三组一起开关),也可以把二组(相互之间绝缘不太好的)合为一组(接在同一开关下)。
回复