菜鸟求助,是我结构布置有问题?该怎么调整?
qq_1397646770734
2014年06月11日 19:25:13
只看楼主

为啥这一侧中间跨箍筋超筋,而另一侧没有这个问题?该怎么调整啊?

为啥这一侧中间跨箍筋超筋,而另一侧没有这个问题?
该怎么调整啊?

截图1402485753.png

免费打赏
liqiang69126
2014年06月11日 20:44:57
2楼
你是左右两侧完全对称的吗??荷载、梁截面都对称相同吗
回复
梦幻泡面
2014年06月11日 20:56:23
3楼
楼主中间最北边4个柱子能不能去掉用悬挑梁呢。中间两排柱子感觉也可以去掉一排
回复
qq_1397646770734
2014年06月12日 08:54:01
4楼
liqiang69126 发表于 2014-6-11 20:44 你是左右两侧完全对称的吗??荷载、梁截面都对称相同吗荷载除了楼梯,其他都对称;梁截面是对称的
回复
qq_1397646770734
2014年06月12日 08:56:03
5楼
没有人 发表于 2014-6-11 20:56 楼主中间最北边4个柱子能不能去掉用悬挑梁呢。中间两排柱子感觉也可以去掉一排是啊,这个我还需要跟建筑沟通一下
回复
o如梦无痕o
2014年08月27日 12:18:39
6楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2014-8-27 12:24 编辑

这个就是偶然偏心下 位移比的威力。因为你最右边刚度相对于左边多了一跨出来,刚度偏弱,位移偏大。同时中间的短梁线刚度太大,所以都抗剪超筋。
解决办法
1 降低中间短梁的截面。可以做到400高,甚至300高。
2 最右边的梁柱刚度加大,使位移比降到1.2以下。
3在满足位移角的前提 去掉中间一排柱子。
以上处理方法综合应用 肯定可以解决问题
回复
will_wen
2014年09月01日 11:30:31
7楼
能加QQ聊吗,对这个结构很感兴趣,Q1436128863
回复
ansonme
2014年09月02日 07:41:44
8楼
减弱抗剪超筋的梁试试?或者平衡结构的刚度?变形的问题吧。
回复
老七跑江湖
2014年09月02日 09:40:54
9楼
学习一下!
回复
wangjinshanlf
2014年09月02日 22:29:36
10楼
楼主把构件提供下。。。
回复
icewhole
2014年09月26日 22:04:15
11楼
如梦无痕…… 发表于 2014-8-27 12:18 这个就是偶然偏心下 位移比的威力。因为你最右边刚度相对于左边多了一跨出来,刚度偏弱,位移偏大。同时中间 …你为啥咋这么nb,现在是项目负责人了没