急求一份混凝土浇筑间隔时间超1.5小时的监理工程师通知单
zhizhengdian
2014年06月11日 19:16:27
来自于工程监理
只看楼主

求规范 求处理意见

求规范 求处理意见
免费打赏
zhizhengdian
2014年06月13日 12:56:47
3楼
hairirenjun 发表于 2014-6-13 08:06 浇筑时间超过1.5个小时很常见,就为这个下发监理联系单是中间间隔 1.5个小时没有浇筑
回复
chonglangban
2014年06月16日 17:17:36
4楼
初凝时间没到就没事,时间过了一振捣就破坏了。只能停止,等下继续再做。当然水水池你是不能停的.....
回复
xws305869573
2014年06月17日 02:28:29
5楼
初凝45分钟,中凝6.5小时
回复
tjhe1026
2014年06月22日 20:00:11
6楼
一查《施工方案》里施单是如何解决的;二是按照工艺标准里的施工缝进行处理。
回复
tjhe1026
2014年06月22日 20:05:37
7楼
在浇筑停顿时间超长的部位,增加一组同条件试块。以试压强度达标为验收依据。监理下达书面指令,应围绕这几点来写。注意:具体措施不要写,只给出“按照施工工艺要求做为施工缝处理”和增加一组同条件试块的要求即可。
回复
wangyan80
2014年06月29日 19:48:36
8楼
tjhe1026 发表于 2014-6-22 20:05 在浇筑停顿时间超长的部位,增加一组同条件试块。以试压强度达标为验收依据。监理下达书面指令,应围绕这几 …学习了。。。。。。。。。。。10个字
回复
qq_1404812073015
2014年07月11日 14:41:11
9楼
浇筑过程中因各种原因停止浇筑超过1.5个小时蛮多的吧
回复
深山樵夫君之渡
2014年09月25日 16:23:39
10楼
应根据浇筑时温度确定,温度低时1.5小时不会有问题。
回复
hqinqifang
2014年09月27日 09:14:28
11楼
感谢楼主分享
回复