7度区,8层住宅,短肢剪力墙结构,那个专家大爷要求做独立基础,请问大家有接触过的么?目前没什么思路~~
7度区,8层住宅,短肢剪力墙结构,那个专家大爷要求做独立基础,请问大家有接触过的么?
目前没什么思路~~
2楼
请帮帮忙了,谢谢~~~
那个专家是甲方请的某小设计院人员~
貌似他以前根本就没做过短肢剪力墙结构~
但是他又认定了用独立基础,我们无论如何也说服不了他~~
回复
3楼
怎么?
大家没什么话说么?
回复
4楼
这个很简单,我以前做了不少。但不知你得这个是几度区,传到基础顶得弯矩大不大?一般只要满足二者形心一致即可,其余设计同普通得框架柱独立基础
回复
5楼
对不起,没有看到你已经说明了是7度区,应该传到基础顶部得弯矩也不会太大,采用我刚才所讲得方案是可行得。
回复
6楼
短肢剪力墙独立基础和柱子是一样的 只不过是扁一点柱子而已
回复
7楼
你心态有问题
这种项目做独立基础也不是什么很特别的事情
如果你觉得地基状况不适宜,就拿出理论依据出来
只要有理有据,还能有什么"无论如何"也说服不了的?
回复
8楼
没有问题
回复
9楼
确实如此,关键是你们的土承载力特征值够不够,如果够,为何不能用,难道一定要打桩
回复
10楼
回复
11楼
不知道在jccad里如何操作?
回复