1.1.1 中性点非直接接地。 中性点非直接接地可分为三种形式:(1)中性点不接地。中性点不接地方式最简单,单相接地时允 许带故障运行两小时,供电连续性好,接地电流仅为线路及设备 的电容电流。但由于过电压水平高,要求有较高的绝缘水平,不 宜用于110kV及以上电网。在6-63kV电网中,则采用中性点不接地 方式,但电容电流不能超过允许值,否则接地电弧不易自熄,易 产生较高弧光间歇接地过电压,波及整个电网。 (2)中性点经消弧线圈接地。当接地电容电流超过允许值时,

1.1.1 中性点非直接接地。
 中性点非直接接地可分为三种形式:
(1)中性点不接地。中性点不接地方式最简单,单相接地时允
 许带故障运行两小时,供电连续性好,接地电流仅为线路及设备
 的电容电流。但由于过电压水平高,要求有较高的绝缘水平,不
 宜用于110kV及以上电网。在6-63kV电网中,则采用中性点不接地
 方式,但电容电流不能超过允许值,否则接地电弧不易自熄,易
 产生较高弧光间歇接地过电压,波及整个电网。 (2)中性点经消弧线圈接地。当接地电容电流超过允许值时,
 要采用消弧线圈补偿电容电流,保证接地电弧瞬间熄灭,以
 消除弧光间歇接地过电压。
(3)中性点经高电阻接地。当接地电容电流超过允许值时,也
 可以采用中性点经高电阻接地方式。此接地方式和经消弧线
 圈接地方式相比,改变了接地电流相位,加速泄放回路中的
 残余电荷,促使接地电弧自熄,从而降低弧光间隙接地过电
 压,同时可提供足够的电流和零序电压,使接地保护可靠动
 作,一般用于大型发电机中性点。