已知自然地面标高,设计管中心标高,管道深埋尺寸 。槽底高程怎么算?垫层没有写是不是取100mm就可以 还有给水管道设计说明上写着用u-pvc D300 可为什么到了图里管径却写着344*22 22是长度吗
已知自然地面标高,设计管中心标高,管道深埋尺寸 。槽底高程怎么算?垫层没有写是不是取100mm就可以
还有给水管道设计说明上写着用u-pvc D300 可为什么到了图里管径却写着344*22 22是长度吗
2楼
怎么没人给解答啊 大神们帮帮忙
回复
3楼
22很明显是壁厚。
回复
4楼
我感觉也是,主要是槽底高程不会算,刚学做资料,我是学机械的,对市政也是外行
回复
5楼
实在是没有说明垫层的话,就不做(可以垫一点沙),但是管子的两侧要用沙子保护好。
D300 表示净空直径是300MM,22表示厚度22MM,图上标注344应该是管边直径来的
一般来说不会标壁厚,都是管内净空;
如果是钢筋混凝土管,一般壁厚约为管净空直径尺寸的1/10。
希望能帮到你
回复
6楼
谢谢帮忙,但是做资料有一项要填槽底高程,可惜不会算 还有给水槽底高程到底怎么算 是管底内壁到路面还是管顶到路面
回复
7楼
设计上是不是写u-pvc d300 的啊,大写跟小写表达的意思不一样的,一般小写是管内径,大写是管外径,DN是公称直径,344*22表示外径344壁厚22mm,槽底高程开挖管沟沟底高程,管内底加壁厚加垫层高度就是了
回复
8楼
楼上说的对
回复