无功补偿对有功电耗的贡献
hpph11
hpph11 Lv.2
2007年10月05日 12:32:14
只看楼主

哪位高手能否告诉无功补偿对有功电耗的贡献贡献多少

哪位高手能否告诉无功补偿对有功电耗的贡献贡献多少
免费打赏
shenzhen_aut
2007年10月08日 10:56:39
2楼
我的理解:
从理论上说,无功补偿,是为了使电网的无功平衡,减少电网系统的无功容量,使电网的效率提高,安全性提高,对于用户来说,作无功补偿,是保护“电网环境”,是一种义务,节电的功效很少。实质性好处是电网安全了,用电有保障,如同大环境好了,生活生产的质量也就随之提高。
据大量数据测算,低压用户的无功补偿,在有功电量的好处为:
每补偿1Kav的无功,可以得到7--9W的节电效果。这千分之7--9的好处,实在是意义不大。

政府为了让用户提高功率因数,保证电网安全,用功率因数调节费的方式来推动用户补偿,实在是不得已的作法。如同污染环境要罚款一样。
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的网址://www.cgaut.com/szaut/
我的论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复
hpph11
2007年10月15日 21:25:12
3楼
感谢!感谢!通俗易懂
请教一下深圳奥特电器,不同材料和电容容量,但同电压等级和容量的补偿电容可否直接互换,以及只有电压和电流等级相同的可控硅能否直接互换
回复
shenzhen_aut
2007年10月16日 15:56:57
4楼


谢谢“hpph11”朋友的鼓励。
如果要更换补偿电容的话,只要电压等级满足要求,容量满足要求就可以,不用管它是什么材料的电容。当然,注意不同材料的电容的使用环境是有要求的,特别是对过电压的耐受能力、对谐波的耐受能力、工作温度等等。建议找当地的工程师给你提方案。
可控硅的替换也类似,除了电压电流的等级要相同外,特别要注意其饱和压降也要相同,否则因散热的热阻不一样,会过热而出故障。也建议就地找懂行的人帮你参谋参谋。

回复
hpph11
2007年10月20日 20:29:56
5楼
我们单位低补是动态补偿,老烧硅,同时电容也击穿了,这整套补偿从安装使用至今从没消停过(硅3000v/300-500A 电容0.4kv),其它类似用户单位和我们用同一厂家产品基本未坏过.先管理的人散人了,俺刚接手这一块,能帮忙分析分析吗
回复

相关推荐