pkpm模型,砌体砖混7层带车库,抗震不过。大家讨论一下。附图:7度半。三类场地。
pkpm模型,砌体砖混7层带车库,抗震不过。大家讨论一下。附图:7度半。三类场地。
13楼
我觉得不行。是否应该坚决不做,还是得过且过,不管抗震呢?
回复
14楼
应该采取专项的措施。
回复
15楼
坚持原则 做不了就别做。
回复
16楼
本帖最后由 结构小虫 于 2014-6-13 10:32 编辑
构造柱有的地方缺少,窗间墙长度不够,详见抗震规范。砂浆等级适当提高(1-2层)。从模型建立上看,楼主应该没怎么做过砖混,很多小问题没注意到。超限角度看,应该是带车库的,6+1+1的7度半地区砖混也是可以做的,没有超限,模型肯定可以调过。
回复
17楼
这个已经超规范了,应该采取专项的措施。
回复
18楼
做砖混就是在坑爹。我现在还是入手一个8(0.2g)的6+1砖混,后来糊弄了图纸,被总工一顿羞辱 啊,实在是搞不过去了,真不知道以前是怎么搞得啊
回复
19楼
加构造柱,或做配筋砌体
回复
20楼
砖混08年江苏就不让做了
回复
21楼
做配筋砖砌体。