pkpm模型,砌体砖混7层带车库,抗震不过。大家讨论一下。附图:7度半。三类场地。
pkpm模型,砌体砖混7层带车库,抗震不过。大家讨论一下。附图:7度半。三类场地。
2楼
我觉得建筑内纵墙太少,窗间墙太小,都不符合抗规的要求,高度又达到极限,所以抗震计算不过。请大家看看,还有什么解决的办法?
回复
3楼
7度半是不是不能做到7层呢?怎么没有人回答?
回复
4楼
砖混结构害死我了,好多天了,这个模型一直计算不过,我真的觉得做不到7层。
回复
5楼
这个已经超规范了,应该采取专项的措施。
回复
7楼
再调也没啥意思,如果是6度区才能过,7度0.1也是局部不过,你这7度半,还是想别的办法吧
回复
8楼
砂浆等级10
回复
9楼
砂浆等级有影响,但是不大,15也过不去。真得超规范了。但是我们头说可以过的,让我调整。
回复
10楼
内纵墙少,窗间墙小,不符合抗规,高度达极限
回复
11楼
我们领导说不考虑抗震,大家说怎么办?能做吗?
回复
12楼
不用管,能行不行呀?
回复