左边的是两路开关,主线都用4mm²的电线了,开关处的线烫手,请教!总共是36个格栅灯,每个灯约100w,分了2路,每一路有一4mm²的主线,分线1.5mm²,每路共18个灯。
左边的是两路开关,主线都用4mm²的电线了,
开关处的线烫手,请教!总共是36个格栅灯,每个灯约100w,分了2路,每一路有一4mm²的主线,分线1.5mm²,每路共18个灯。
2楼
总共是36个格栅灯,每个灯约100w,分了2路,每路共18个灯。
18个灯是1.8KW。电流也就是不到10安吧。
开关处的线烫手应该是开关接线端子容量小,或是线压的不紧。
回复
3楼
一指慢 发表于 2014-6-10 22:17 总共是36个格栅灯,每个灯约100w,分了2路,每路共18个灯。18个灯是1.8KW。电流也就是不到10安吧。 开关 …嗯,开关接线端子容量小,可能开关处烫手;整个靠近开关的线都发热呢?(线压的很紧)
回复
4楼
你的格栅灯如果是电感镇流器,功率因素只有0.4左右,那么就是过载了,此时电流可以计算一下。
回复
5楼
查下电流不就知道了啊!
回复
6楼
迷你小飛 发表于 2014-6-10 23:33 嗯,开关接线端子容量小,可能开关处烫手;整个靠近开关的线都发热呢?(线压的很紧)热量通过电线传导。
回复
7楼
1.8KW,四平方导线应该是没有问题,开关热有可能是开关质量不好吧!
因为开关跟前的导线也热,那可能就是从开关的接点上传过来的。
把其中一路的控制线放在一个大开关下面试试看,看还热吗?
回复
8楼
开关达不到使用要求,建议用16A 的开关
回复
9楼
你的格栅灯如果是电感镇流器,功率因素只有0.4左右,那么就是过载了,此时电流可以计算一下。
我遇到过同类的工程,原因就事功率因数太低,电流大比常规灯具很多
回复
10楼
看你的开关多大,换个大点,或者开关质量有问题
回复
11楼
谢谢大家 ,格栅灯每9个一路 分开了 还可以。
回复