7度半6层框架角部位移角超限,急求助~~
xinnian2012a
2014年06月10日 11:44:49
只看楼主

角部位移超限,加墙刚度太大超筋,不加墙位移太大,怎么办

角部位移超限,加墙刚度太大超筋,不加墙位移太大,怎么办
免费打赏
jszxwsw
2014年06月10日 13:49:48
2楼
边墙加斜撑
回复
weijinxiang6
2014年06月10日 16:20:57
3楼
楼主可上传一个模型,空洞的说不好解决,貌似这种框架结构加少量的墙,超筋可以忽略,哪本书记不太清了
回复
dz_l
2014年06月10日 16:30:43
4楼
找到节点,梁加大试算一下
回复
结构小崔
2014年06月10日 16:56:53
5楼
楼主可以来张图看看么……
回复
qq_1400717861242
2014年06月10日 17:28:23
6楼
估计是扭转偏大,试试调整一下扭转刚度
回复
ytg123456
2014年06月11日 05:42:47
7楼
加大柱截面。
回复
qq_1397646770734
2014年06月11日 09:17:17
8楼
那就加柱子呗
回复
木木灬
2014年06月11日 10:30:48
9楼
感觉7度半的6层框架位移角应该不难满足,是否平面很不规则,能否发平面图出来。
回复
xinnian2012a
2014年06月11日 11:25:15
10楼
这是建筑布局,三类场地。7度半
回复
xinnian2012a
2014年06月11日 11:25:47
11楼
关键是建筑不让改了,不是我们这做的建筑
回复

相关推荐