关于高压配电装置带电距离的规定中交叉不同时停电与平行不同时停电的区别?
clearasd
clearasd Lv.2
2014年06月09日 23:02:15
只看楼主

高压配电装置带电距离的规定中,B1为交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间的距离,D为平行的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间的距离,如何理解两者的区别?2013年有一道多选题,选项A:耦合电容器(或电容式电压互感器)的引线与旁路母线边相之间的距离不得小于B1值选项B:两组母线隔离开关之间或出线隔离开关与旁路隔离开关之间的距离,要考虑其中一盒一组在检修状态时,对另一组带电的隔离开关之间的距离满足B1值

高压配电装置带电距离的规定中,B1为交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间的距离,D为平行的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间的距离,如何理解两者的区别?
2013年有一道多选题,
选项A:耦合电容器(或电容式电压互感器)的引线与旁路母线边相之间的距离不得小于B1值
选项B:两组母线隔离开关之间或出线隔离开关与旁路隔离开关之间的距离,要考虑其中一盒一组在检修状态时,对另一组带电的隔离开关之间的距离满足B1值
以上两个选项的答案为:A错误,B正确,请高人解释一下。