古建筑消防探测器该怎么布置?
青晓泽
青晓泽 Lv.7
2014年06月09日 20:58:24
只看楼主

最近在古城消防,只做消防,各种客栈,餐馆,酒吧等等,都是 木结构,而且内部你叫复杂,有的局部层高很低,2米左右,局部又很高,5,6米左右!都是坡屋面,大部分是人字坡和斜坡面。而且屋顶都是那种有点粗的圆木分成距离不大的条文形状,我有几个问题想请教下,毕竟我之前消防基本没做过;谢谢各位前辈指教啦!!1,我在屋顶设置的探测器选择烟感可以吗?2:当地政府要求提高保护等级,要求缩短一半保护半径,规范是人字坡屋顶是在屋脊设置探测器,缩短一半保护半径后,我还是在屋脊主梁上布置,缩短探测器间距还是把探测器分布在主梁两侧比较好?

最近在古城消防,只做消防,各种客栈,餐馆,酒吧等等,都是 木结构,而且内部你叫复杂,有的局部层高很低,2米左右,局部又很高,5,6米左右!都是坡屋面,大部分是人字坡和斜坡面。而且屋顶都是那种有点粗的圆木分成距离不大的条文形状,我有几个问题想请教下,毕竟我之前消防基本没做过;谢谢各位前辈指教啦!!
1,我在屋顶设置的探测器选择烟感可以吗?
2:当地政府要求提高保护等级,要求缩短一半保护半径,规范是人字坡屋顶是在屋脊设置探测器,缩短一半保护半径后,我还是在屋脊主梁上布置,缩短探测器间距还是把探测器分布在主梁两侧比较好?



屋顶.jpg

免费打赏
青晓泽
2014年06月12日 11:54:37
2楼
居然没人....无奈啊
回复
aidexianqi
2014年06月12日 12:13:31
3楼
1.可以用烟感
2.根据保护范围和实际情况定,坡顶优先设置在屋脊。
回复
云飘飘
2014年06月13日 06:28:18
4楼
屋脊处是首选布置探测的地方,保护半径不够后,再向下设置,安装探测器时应注意坡度。