填充墙与承重主体结构的缝隙施工间隔为几天,到底有14d有7d 以哪个为准
tianshanfeiniao
2014年06月09日 17:56:44
来自于砖混结构
只看楼主

12G614-1砌体填充墙结构构造图集,总说明6.4条“填充墙与承重结构主体的缝隙应在填充墙施工14d后施工”,但是6.8条又说“砌体填充墙在砌至接近梁、板底时,应留一定缝隙,待砌体变形稳定后至少间隔7d,再将其补齐挤紧”,砌体验收规范上也是要求14d,是否矛盾,如何理解?

12G614-1砌体填充墙结构构造图集,总说明6.4条“填充墙与承重结构主体的缝隙应在填充墙施工14d后施工”,但是6.8条又说“砌体填充墙在砌至接近梁、板底时,应留一定缝隙,待砌体变形稳定后至少间隔7d,再将其补齐挤紧”,砌体验收规范上也是要求14d,是否矛盾,如何理解?



QQ截图20140609175551.jpg

免费打赏
whjjh
2014年11月24日 01:09:15
32楼
新规范是14d,老规范确实是7d
回复
hxzjhs
2014年12月20日 09:48:32
33楼
fortune700 发表于 2014-6-10 12:00 抢工期的时候应该不会等到14天吧可以流水施工的。
回复
hxzjhs
2014年12月20日 09:50:40
34楼
2014年砌体结构施工规范也阐述了:填充墙顶部的缝隙与主体结构之间的空隙, 在填充墙砌筑完成14d后进行。
回复
gdtop
2014年12月20日 13:12:07
35楼
以前没注意过这个问题学习了 谢谢
回复
wanglimin_good
2015年07月21日 22:06:13
36楼
找到答案了吗?我也正在纠结这个问题呢!
回复
vb2014v
2015年07月22日 09:21:08
37楼
很多公司可以流水作业了吧,举个栗子:
在一般很难让现场施工队伍做到,一天只砌到1-1.5m高的墙,一般工人都会砌到需要做斜顶砖位置,而在这里切记强调要求不能一次性将斜顶砖砌完,而后在其他楼层砌至同样位置,在养护到指定时间,再下楼统一做过梁模板、构造柱、压顶和斜顶砖等,一般都能保证14d,比较科学,又让工人有地方使力
回复
zm1505515
2015年07月31日 19:53:10
38楼
确实挺难理解 静待高手解答
回复
dengken205
2015年08月03日 08:01:19
39楼
新施工规范统一为14天
回复
hxg-8687
2015年08月07日 10:07:36
40楼
填充墙顶部的缝隙与主体结构之间的空隙,应在填充墙砌筑完成14d后进行。
回复
大虾大虾
2015年08月10日 07:55:05
41楼
非常感谢~~
回复

相关推荐