本帖最后由 wht741 于 2014-6-9 17:14 编辑 最近做地下室顶板,8.1*8.1米跨,覆土1.2,打算做单向双次梁,可否这样考虑:1. 算顶板配筋时,荷载按35,考虑到覆土扩散效应,取35*0.88=30.8;2. 算单向双次梁配筋时,荷载按35*0.8=283. 算主梁配筋时,因为主梁跨度为8.1*8.1,荷载按20*0.6=12不知大家认为这样做有无问题?
本帖最后由 wht741 于 2014-6-9 17:14 编辑
最近做地下室顶板,8.1*8.1米跨,覆土1.2,打算做单向双次梁,可否这样考虑:
1. 算顶板配筋时,荷载按35,考虑到覆土扩散效应,取35*0.88=30.8;
2. 算单向双次梁配筋时,荷载按35*0.8=28
3. 算主梁配筋时,因为主梁跨度为8.1*8.1,荷载按20*0.6=12
不知大家认为这样做有无问题?
2楼
挺好的资料,谢谢楼主
回复
3楼
请高手赐教。谢谢
回复
4楼
细扣都是悲伤啊
回复
5楼
本帖最后由 ctd22928356 于 2014-6-13 16:49 编辑
我不建议楼主的做法,8.1*8.1m跨的地下室顶板,不考虑消防车的区域宜采用单向双次梁,为使主梁高度相同,有消防车的区域宜采用井字梁,1)计算板配筋时按扩散后的荷载直接加载,扩散角按30度,一个后轮的扩大面积为10平方,重叠部分的荷载为24KN/m2,所以取24KN/m2;2)计算主梁时按主梁内布满消防车,300/(2.5*8.0)=15KN/m2;3)计算次梁时可按实际加影响线,也可简化取主梁的均布荷载放大1.2倍以考虑不利分布,15*1.2=18KN/m2.
回复