菜鸟刚接手一个消防工程,喷淋泵、消防泵、稳压泵在地下室,消防水箱在17层的屋面上,昨天调试的时候,打开屋面试验栓,不出水,稳压泵也没有启动,请帮我分析一下什么原因(是不是屋面试验栓打开,稳压泵得启动)

菜鸟刚接手一个消防工程,喷淋泵、消防泵、稳压泵在地下室,消防水箱在17层的屋面上,昨天调试的时候,打开屋面试验栓,不出水,稳压泵也没有启动,请帮我分析一下什么原因(是不是屋面试验栓打开,稳压泵得启动)

(S5S(KK1R)BWHHWFM]%4Z$Q.jpg


A@2)ME$3$5R2UHZ2_{$$~O0.jpg


压力表.JPG


气压罐.JPG


稳压泵.JPG

tonghaoqiang
2014年06月08日 15:37:30
2楼
有水还是一点水都没有?
试验消火栓的阀门没开?
回复
smalllevel
2014年06月08日 17:15:21
3楼
tonghaoqiang 发表于 2014-6-8 15:37 有水还是一点水都没有?试验消火栓的阀门没开?打开了,都准备好的
回复
toumingweixiao000
2014年06月08日 22:46:24
4楼
本帖最后由 toumingweixiao000 于 2014-6-8 22:48 编辑

17层的试验用消火栓,其栓口标高是多少呢?不妨来估算一下。假定首层地面为正负零,首层层高5米,二层起到17层的层高都是3米,栓口距地1.1米,则其栓口标高为5+3*16+1.1=54.1米。消防稳压泵所在地下室地面标高为-5.5米,泵叶轮距地相对高差按0.7米估,则其标高为-4.8米,于是泵到试验用消火栓的高差为54.1+4.8=58.9米,所以泵的扬程和系统稳压压力应当不小于59米水头,这个栓口才会有水出来。但压力表读数才只有0.34MPa,很显然这个栓口不会出水的。基本我觉得是设计没有算明白,选配的稳压泵的扬程小了,稳压罐的压力等级也小了。如果我的分析是对的,那么可以把稳压泵和稳压罐都换掉,电接点压力表的设定压力区间也改一下,如果系统其它地方没有别的毛病,那么这个问题应该就可以解决了。
不对之处,欢迎批评指正!
回复
云飘飘
2014年06月09日 06:25:41
5楼
如果没有阀门被关闭的话,那么就是你的电接点压力表设置有问题。
回复
smalllevel
2014年06月09日 07:42:11
6楼
云飘飘 发表于 2014-6-9 06:25 如果没有阀门被关闭的话,那么就是你的电接点压力表设置有问题。消防施工单位说是稳压泵应该安装在屋面,地下室压力太大,启动不了,说是设计错误;按你说的,电接点压力表设置应该怎么设置,主楼17层,层高3米
回复
smalllevel
2014年06月09日 07:44:09
7楼
toumingweixiao0 发表于 2014-6-8 22:46 17层的试验用消火栓,其栓口标高是多少呢?不妨来估算一下。假定首层地面为正负零,首层层高5米,二层起到1 …非常感谢你的指导意见
回复
王农勤
2014年06月09日 21:30:07
8楼
进行管路分析,能得出结论的.
回复
jihai20062006
2014年06月10日 10:34:19
9楼
我想问的是稳压泵放在地下室的话,扬程怎么计算!!
回复
浪尽天涯
2014年06月10日 11:21:16
10楼
先调试好设备,再开启试验栓启动。
回复
tom541100
2014年06月10日 12:30:12
11楼
3楼回答太好了