小机组接线
electricity
electricity Lv.13
2014年06月07日 10:45:23
来自于电站工程
只看楼主

一个小机组,一台2万多KW的发电机,10KV出线电压。采用单元接线,10KV厂用电分支即不用变压器,也不用电抗器,直接就是10KV,这样运行的有没有?当然开关选择是符合短路容量的。我知道这样做一个很大问题是发电机出口开关和厂用电10KV开关保护无法配合。

一个小机组,一台2万多KW的发电机,10KV出线电压。采用单元接线,10KV厂用电分支即不用变压器,也不用电抗器,直接就是10KV,这样运行的有没有?当然开关选择是符合短路容量的。

我知道这样做一个很大问题是发电机出口开关和厂用电10KV开关保护无法配合。
beida_energy
2014年06月08日 10:13:55
2楼
帮你上个图,看着直观。不知道对吧。
你是说那俩开关不能配合吗?
回复
electricity
2014年06月11日 09:34:41
3楼
我发图说明,发电机出口是发电机断路器,其他不是,小机组有这样接线?
回复
co188aepcic
2014年06月17日 08:24:32
4楼
主接线是通过并网开关接到厂用电母线然后再送出,无并网开关和厂用电开关的配合问题。你的主接线不对。
回复