图中问号位置上方是个平台梁,他下边肯定要有支撑物,设构造柱的话一定会很长压住下层框架梁,每层都是这样在垂直方向上直到地面,总感觉有不合理的地方,求大神指点迷津??
图中问号位置上方是个平台梁,他下边肯定要有支撑物,设构造柱的话一定会很长压住下层框架梁,每层都是这样在垂直方向上直到地面,总感觉有不合理的地方,求大神指点迷津??
2楼
楼主画的问号处,应该是楼层标高处,是不用放梯柱的,可以直接搭在楼面梁上的.
回复
3楼
过来学习一下
回复
4楼
不用 ,两侧框架梁支撑
谢谢分享,OK,就这样。。。。
回复
5楼
楼梯间除了四角应有构造柱以外,在上下台口梁的两端也需有构造柱。也就是说:8度区每个楼梯间要有8根构造柱。楼主画问号处应有构造柱。
回复
6楼
预备役老兵 发表于 2014-6-7 18:12 楼梯间除了四角应有构造柱以外,在上下台口梁的两端也需有构造柱。也就是说:8度区每个楼梯间要有8根构造柱 …谢谢大神,我这是七度区,就可以搭在梁上了吧?
回复
7楼
游客 222.205.127.x 发表于 2014-6-7 12:54 楼主画的问号处,应该是楼层标高处,是不用放梯柱的,可以直接搭在楼面梁上的.嗯嗯,现在清楚了,再问一下,结构图上用不用表明齐楼板的休息平台的配筋?
回复
8楼
设计 发表于 2014-6-7 17:35 不用 ,两侧框架梁支撑谢谢分享,OK,就这样。。。。嗯嗯,现在清楚了,再问一下,结构图上用不用表明齐楼板的休息平台的配筋?
回复
9楼
在楼层上是有梁做楼梯梁支座的。
回复
10楼
tumu107005 发表于 2014-6-8 07:32 谢谢大神,我这是七度区,就可以搭在梁上了吧?不要盲目乐观,建议看看《抗震规范》表7.3.1 ,再做决定。
回复
11楼
tumu107005 发表于 2014-6-8 07:32 谢谢大神,我这是七度区,就可以搭在梁上了吧?7度区也需要按此设计,请阅读《抗震规范》表7.3.1 。
回复