混凝土强度不足如何处理?
yqyqy
yqyqy Lv.13
2014年06月07日 06:02:16
只看楼主

高层剪力墙结构上部楼层墙体,设计C30,实测C20,配筋HRB400级,墙体配筋经复核满足,需要处理吗,怎么处理?

高层剪力墙结构上部楼层墙体,设计C30,实测C20,配筋HRB400级,墙体配筋经复核满足,需要处理吗,怎么处理?
免费打赏
无间道
2014年06月07日 07:13:12
2楼
一定要进行处理。方案有二种。
方案一:请设计按照使用功能复核,是否满足要求;
方案二:按照设计要求进行补强。
回复
yqyqy
2014年06月07日 09:35:09
3楼
十分肯定的答复,谢谢。
回复
沧海桑田27
2014年06月17日 10:57:27
4楼
这个情况很容易出现,希望有好的解决方案。
回复
dz_l
2014年06月17日 12:12:27
5楼
差得太多,要加固处理
回复
雨落大明湖
2014年06月20日 08:38:23
6楼
好人一生平安
回复
山东小徐
2014年06月20日 10:12:19
7楼
先复核一下,不行就采取措施把
回复
yqyqy
2014年06月21日 00:08:53
8楼
山东小徐 发表于 2014-6-20 10:12 先复核一下,不行就采取措施把好的,谢谢。
回复
henbudong123
2014年06月22日 13:25:44
9楼
看看轴压比是不是满足吧,这个对应剪力墙比较重要,如果各个参数都还可以的话,应该就没有啥子问题吧。
在模型中调整混凝土强度到c20看看是否满足。
回复
hzjgxlz
2014年06月24日 10:56:39
10楼
关键复核轴压比,但假如复核还是满足,还是建议要求补强,要不以后施工单位胡搞,而且甲方就会怀疑设计有问题,C20都满足要求了,你干嘛弄成C30,那不浪费我的钱
回复
cncqcw
2014年06月24日 14:54:11
11楼
10楼说得很中肯的。
回复