母线插接箱爪子制作有规定吗
kjh0502
kjh0502 Lv.4
2014年06月06日 15:58:07
只看楼主

刚安装一路630A母线,插接箱的插爪有点松,担心通电时间久了会发热过度,规范对插爪制作有相关规定吗?

刚安装一路630A母线,插接箱的插爪有点松,担心通电时间久了会发热过度,规范对插爪制作有相关规定吗?
dianqipanli
2014年06月06日 18:23:01
2楼
《低压母线槽选用、安装及验收规范》CECS170:2004
4.0.5母线槽本体安装应满足下列要求:

7.母线槽初步对接就位后,插接部位应清扫干净,装上保护板,并用力矩扳手拧紧穿芯螺栓。穿芯螺栓的紧固力应符合附录B的规定。

-------------------------附录B---母线槽接头螺栓紧固力矩--------------------------------------------

---螺栓规格--(mm)-------------------------力矩值(N.m)---------------------------------------
---M8------------------------------------------8.8--10.8-----------------
---M10----------------------------------------17.7--22.6----------
---M12----------------------------------------31.4--39.2----------
---M14----------------------------------------51.0--60.8----------
---M16----------------------------------------78.5--98.1---------
---M18----------------------------------------98.0--127.4-------
---M20----------------------------------------156.9--196.2--------
---M24----------------------------------------274.6-343.2----------