求助!!16000kW高压电机怎样才能启动???
pirate_boy
pirate_boy Lv.7
2014年06月06日 08:52:45
只看楼主

新上一台16000kW(10kV)高压电机,不频繁启动(化工企业),现得知厂区附近有一座新建110kV变电站(63000*2)。请各位大师赐教,这样的高压电机是否可以通过10kV专线,然后软起?厂区还有一些四五百千瓦的高压电机,是否可以直接启动?供电公司对高压电机有什么要求,什么样的才能直接启动、软启动、变频启动?请不吝赐教!

新上一台16000kW(10kV)高压电机,不频繁启动(化工企业),现得知厂区附近有一座新建110kV变电站(63000*2)。
请各位大师赐教,这样的高压电机是否可以通过10kV专线,然后软起?
厂区还有一些四五百千瓦的高压电机,是否可以直接启动?
供电公司对高压电机有什么要求,什么样的才能直接启动、软启动、变频启动?
请不吝赐教!
免费打赏
pirate_boy
2014年06月12日 07:28:43
42楼
huashi1993 发表于 2014-6-11 21:17 我只想知道,楼主的负载到底是什么啊?压缩机,化工企业使用
回复
pirate_boy
2014年06月12日 07:34:01
43楼
etstar 发表于 2014-6-11 21:19 供电公司要求变频启动,也是太武断。这需要计算。除了目前已知的变压器,线路和电动机的参数外,还要知道系 …软起启动电流也至少2.5倍额定电流,计算值太大,公网无法接受
回复
pirate_boy
2014年06月12日 07:36:33
44楼
wboy8759 发表于 2014-6-11 21:53 这么大的电机,跟轧钢厂、轧铝板厂的轧机牵引电机有得比,不仅要采用降压(变频最好)启动,而且很可能得建总 …正在磋商中,如果要使用变频启动,自己新上变电站也不妨
回复
电气交流
2014年06月12日 07:57:15
45楼
我见过最大的电动机是28MW,风机,变频启动。
如果16M的电动机变频启动的话,6M左右的变频器就够了。
回复
w031120220
2014年06月12日 17:29:44
46楼
真没见过真么大的电动机。一般1000kw的10KV电动机可以直接启动,这么大的电动机供电部门能否审核通过本身就是个问题。
回复
aquarius850205
2014年06月12日 17:49:03
47楼
单单从负荷等级的角度来考虑,这个电机属于几级负荷?我觉得应该是1级吧。那么单独来1根10KV电源就不行了吧。来2根也可能不行,构不成双电源。应该来35KV或更高的电源,再建土建站。
回复
aquarius850205
2014年06月12日 17:49:40
48楼
这电机是在污水厂或电厂用的吗?
回复
pirate_boy
2014年06月12日 18:11:53
49楼
aquarius850205 发表于 2014-6-12 17:49 单单从负荷等级的角度来考虑,这个电机属于几级负荷?我觉得应该是1级吧。那么单独来1根10KV电源就不行了吧 …如果10kV可以,还是可以选择10kV专线的,因为变电站距离非常近。
回复
pirate_boy
2014年06月12日 18:12:20
50楼
aquarius850205 发表于 2014-6-12 17:49 这电机是在污水厂或电厂用的吗?化工项目使用
回复
wboy8759
2014年06月12日 23:20:26
51楼
除非附近那所变电站还有预留的10kV馈线柜,作为专柜专线给你送电,看供电局肯不肯。
回复

相关推荐

APP内打开