请教一下,监控系统的视频线和电源线可否穿一个管.大侠指教!

请教一下,监控系统的视频线和电源线可否穿一个管.大侠指教!
免费打赏
yefa99
2007年10月10日 22:39:39
2楼
首先看你的摄像机是低压(交流24或直流15V?)的,还是高压的(220V),若是前者则可以同管;
后者的话按规范是不允许同管的,但从使用来看,短距离的同管对视频影响不大。
回复
zdwen250
2007年10月26日 10:58:21
3楼
不可以,监控线和电源线,在设计阶段就明确,必须分管敷设。
回复
jh9
2008年07月06日 21:01:17
4楼
可以的支持一楼说的,只要不是220V是可以的
回复
fzhuokun
2008年07月09日 01:35:29
5楼
后者的话按规范是不允许同管的,但从使用来看,短距离的同管对视频影响不大
回复
zcliang_007
2008年08月10日 14:19:32
6楼
最好还是不共管的好。。。:)