说明:1、工艺:旋流沉砂——改良式奥贝尔氧化沟——二沉池——砂滤池——次氯酸钠脱色。设计日处理水量2万m3/d。两座氧化沟,两座二沉池。目前调试一座氧化沟与一座二沉池。2、目前处于调试期间,5月10正式调试。 目前进水COD:200~500mg/l,氨氮:20~30mg/l,昨天进水量4000m3/d。昨晚8点开始进水量提高到:5000m3/d。 二沉出水COD:50mg/l左右,氨氮:4mg/l
氧化沟好氧有两圈,MLSS:内圈(6000~7000mg/l),外圈(4000~5000mg/l) SV30:内圈(12~14%),外圈(10~12%)。
镜检:内圈(楯纤虫22只,其他没有),外圈(楯纤虫28只,昨天发现一只轮虫,今天又没看见)
问题:
1、今日早上开始发现二沉池周边一圈出水漂泥,是细碎污泥。是什么原因?
我怀疑原因是:a:调试期间我负荷调高的有点慢,感觉是负荷有点低,昨晚加大水量之前溶解氧一直有点高(外圈好氧4~5mg/l),加大水量后DO在1~2mg/l。污泥开始老化,自身氧化分解严重,解絮了??。
b:前几天进水量一直是3000~4000m3/d,COD200~300mg/l,昨晚开始进水量增加至5000m3/d,COD升高到400~500mg/l,出水COD稳定在50mg/l左右。受冲击了??
c:二沉池堰板改成了平堰出水,导致短流现象?中进周出的,中间圈不漂泥,只有最外边一圈漂泥。
2、镜检一直都是只发现楯纤虫,别的虫都看不见,原因只要是什么?
3、污泥中无机成分高,但是目前还不能排泥,怎么降低无机成份?
4、二沉溶解氧居然高于曝气池!!
使用中的二沉池溶解氧:3mg/l,另一座一直没有用的二沉池0.3mg/l,曝气池溶解氧1~2mg/l。这是怎么回事????