请教变压器阻抗电压的计算
smartspring
smartspring Lv.14
2014年06月05日 09:02:37
只看楼主

照片中的第5小题,我找到配电手册的P40,但还是不知道Uk%和工频耐受电压如何计算?麻烦哪位知道的给讲解一下。真心感谢。我前几天发过相同内容的帖子,因为沉下去了所以才重新发一次。不好意思。

照片中的第5小题,我找到配电手册的P40,但还是不知道Uk%和工频耐受电压如何计算?麻烦哪位知道的给讲解一下。真心感谢。我前几天发过相同内容的帖子,因为沉下去了所以才重新发一次。不好意思。
免费打赏
smartspring
2014年06月06日 09:04:10
2楼
这个问题还没有弄懂。期盼哪位麻烦给讲解一下。真心感谢。
回复
smartspring
2014年06月09日 09:09:25
3楼
还没有解决呢,麻烦哪位帮忙给讲讲。再次感谢。
回复
aspirellq
2014年06月09日 18:26:38
4楼
大宝贝,这是制造工艺的标准,不是计算来的,查表知道就可以了吧
回复
smartspring
2014年06月10日 09:02:22
5楼
参考答案这样写的C(第40页),总的依据为配电手册(三),所以我理解是参考配电手册的P40,
且从配电手册P40可看到阻抗电压是依据电压质量和电压波动及短路电流。在下没有理解如何做,真心感谢您的回复。
回复
怂糖糖
2014年06月11日 17:55:17
7楼
根据配三P40好像是找不出答案来,一般SCB9/10/11干式变压器,容量大于630kVA的阻抗电压百分数都在6或8这个数值,按照配三上的数据,SCB9系列2500kVA的为6。短时工频耐受电压一般都有明确的规定,依据GB50150-2006中表7.0.13-1中的规定,10kV干式变压器的交流耐受电压为24kV,即便考虑出厂时最大也为28kV。但是在GB1094.11-2007中,又规定了公共配电网和工业电网中的变压器,其额定短时外耐受电压的数值为35kV,所以这个答案给的比较模糊。
回复
smartspring
2014年06月12日 08:57:10
8楼
感谢您的回复。我本以为应根据短路电流和电压损失来进行计算,但不知道如何计算。但根据您的意思是根据经验和查表。再次感谢。
回复
怂糖糖
2014年06月12日 09:27:38
9楼
阻抗电压百分数和变压器的结构有关系,是通过变压器的短路试验测定的,是铭牌上的一个参数,应该不能通过计算得出。
回复
rosheloria
2014年06月12日 20:37:33
10楼
耐受电压查表就可以。
回复
梦就在
2014年06月16日 10:42:29
11楼
学习了,谢谢了